[变压器互感器继电器] 变压器线圈温升烧坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-23 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
   风扇MP3变压器。正常温升中变压器会烧掉。测试方法输入:264 V 50Hz。限值75K。请问大概是什么原因。或者有什么整改的方法。请各位大侠指教一下。
6 E* _( d( i- A2 w. B
板凳
发表于 2013-4-24 00:03 | 只看该作者
不是偷工减料就是算错容量。
沙发
发表于 2013-4-23 21:28 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2013-4-23 21:32 编辑
9 N6 y! x, r8 Y( V- e
2 `; b# l) }7 _& o是开关变压器,还是线性变压器?
* \& `6 @9 P; I: n0 V变压器损耗=铁损+线损
; s+ f. k( z7 p- I* B! M6 n整改就是重新打样,用好一点的材料。铁芯是不是垃圾铁芯,漆包线是不是铝线,设计是不是计算合理,你用264V测试这变压器额定电压应该是240V,如果是线性变压器空载电流一般为额定电流的10%左右。假如这变压器功率是30W,空载电流应该控制在30mA左右,太大了可能就会烧机。
6 h4 J$ H0 n$ J8 t! B( |- W+ H还有漆包线,现在铜价上涨,很多工厂用铝替换铜,或是用铜包铝线,铝的电导率值(2.83 ×10-8)比铜(1.75 ×10-8)大,发热自然也比铜线大高一些。