janice363 发表于 2013-4-11 16:18 - ~* K7 a. B! g/ Y" B3 G" [
SORRY,我实在找不到15.3.1在哪,我看的是BS1363-1 A4 2012版本的。( B% u% v* {3 g& A- \- K( G! [0 h
再者,对于打几V,我问过好多人,他们 ...
& M5 A6 D4 r, {) y# n4 L, G非常感谢你的回复,对我很有价值. F, v. p. n4 j8 L( S9 D
1 确实没有15.3.1章节,是15.1.3章节.
2 d' i! H" [$ _7 h2 短接是为了检验高压机的性能是否有问题,这一点应该没有异议.. d) C: M: y$ W: @4 n9 b- A) z
3关键是8.3.1章节有一句这样的话, compliance shall be checked by tests in accordance with 15.1.3 using the values in table 10
% Y6 _, J3 B0 q' @0 P* k) ?4 |+ g4 我以前也是打2000V,因为我们的产品还要结合BS7288标准进行,它里面明确是2000V,但8.3.1的3000V怎么处理呢.求解! |
|