广东安规检测
有限公司提供:
  GB 5226.1-2008中提到电源切断(隔离)开关。我在这里碰到一个,大家来讨论一下,图中红圈中的开关是否可认为是电源切断(隔离)开关?
& [3 P; F% w" o# G+ m7 M8 G
# q6 v: [. ]8 e- V- T& \0 p# H5 e) y0 U& ]: n
* X( z; ]+ c: G8 _. i; A+ y7 F3 ]1 }
它是整机的电源开关,按钮的,按下去持续5s,即为开机启动。
2 l; V9 J; z8 O" B6 o# x: b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
14#
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:26 | 只看该作者
hgf397556998 发表于 2012-11-11 22:51 0 G1 X9 T" C; V9 g3 @, K( j
只实现开机功能,关机能控制的话,能算

# a- X( W& N+ O7 U2 j, W5 ^6 t就是说,能开能关,就算是电源切断开关?
13#
发表于 2012-11-11 22:51 | 只看该作者
只实现开机功能,关机能控制的话,能算
12#
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:23 | 只看该作者
jakey1014 发表于 2012-11-10 22:36
4 [7 f, A& @+ T8 }2 E9 g一般启动为绿色,停止为红色
) t" t) a7 x( Y1 L5 t, a+ j9 V
; Z/ Q8 S6 r+ _* |而电源的切断一般采用断路器之类,柜内安装或柜门安装,都需要有足够的保护

) T& z$ x/ I# R& R知道了,谢谢!
11#
发表于 2012-11-10 22:36 | 只看该作者
一般启动为绿色,停止为红色5 u$ v7 b8 b6 Q' A/ q$ l* o7 P
3 C2 k6 ]/ y( u
而电源的切断一般采用断路器之类,柜内安装或柜门安装,都需要有足够的保护
10#
 楼主| 发表于 2012-11-10 17:18 | 只看该作者
wanaut 发表于 2012-11-10 16:40 , i6 ?5 }: @% D
电源开关多安装于机器的电箱内,可在电箱门上操作或打开门后操作,找一下。

8 m1 T6 R0 x4 {7 s好的,我找一下,谢谢您。如果是启动/停止开关,是不是应该是绿色的啊?9 z9 u$ S3 O6 i2 |, b
9#
发表于 2012-11-10 16:40 | 只看该作者
电源开关多安装于机器的电箱内,可在电箱门上操作或打开门后操作,找一下。
8#
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:20 | 只看该作者
wanaut 发表于 2012-11-10 12:24
4 e" C. s2 m3 \! H6 j3 |电源切断(隔离)开关一般要通过机械装置动作,手动或自动都可以,但不应由软件来进行控制。楼主所述的开关 ...

, y7 L! a$ O8 ?1 f4 G" P我看标准说,机械的每个引入电源是应该有电源切断开关的。然而这个设备只有这一个控制设备启动停止的开关,如果如您所说不属于电源切断开关,那应该判不合格吗?
7#
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:17 | 只看该作者
马蹄 发表于 2012-11-10 11:45
, s6 y0 \0 A2 Q: x3 c用软件控制的吗?

% o2 ^2 `, M. o; I+ ~! @  r7 a* H应该是有软件控制的
6#
发表于 2012-11-10 12:24 | 只看该作者
电源切断(隔离)开关一般要通过机械装置动作,手动或自动都可以,但不应由软件来进行控制。楼主所述的开关连按5t秒可启动,用软件控制的可能性较大,所以只能算是启动/停止开关,不算电源切断开关。