发表于 2011-7-22 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,# e8 [% s, Y$ C+ \/ H$ `, O
- A7 p% m" a2 c# i( X# E
选择上暂进了解的是两点:$ v( {- A9 C  s# Q0 N: m4 x
标称电压和直径9 s- {# W0 Z, r" T+ E
标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍$ @/ |+ l9 d% q) d$ t
直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,
% u$ m( b/ O  e1 A! K+ Z- a, R8 p; O4 b: Q+ j6 P/ Y5 y  d
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
# k* m9 r2 m  Y* [
* ?- ~6 I8 }$ ?& w8 r8 z在标准上说是要防护:
# S, y6 a; J! d6 N- k. K
* `: m8 Z. x$ e4 _( C9 _5 s, S大于最高持续电压的暂态过电压
! ?, W. A9 g7 t5 G3 r+ C0 c由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
8 o4 e6 Y# T  a* Q4 a+ y短路故障时VDR 的燃烧和爆裂+ _8 A$ K9 K# a
应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。2 n4 [. B  L) x1 G- [% d
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
' F2 k( t; p) o; U0 I( A注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
0 d( J5 x0 X; z; U) d& a温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
" @% s  V: n7 F" H" x0 r8 g" Z2 K" u3 v& o
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
! D  j/ O% G' i( _9 S
; S, `+ ?2 [7 [- O& d/ D( O- m6 i. d8 I6 f$ c; Z
大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?; I0 P! Y) n$ O2 j

3 W$ ?2 |; b7 x' _: S还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?+ c' B6 q" b* d7 n' k" |% q
* f+ k8 x, y5 t
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
# i6 t3 V/ s9 r$ g1 N# Z+ w因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
& o7 O1 q2 U7 o* A( Q' R还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
沙发
发表于 2011-8-4 15:25 | 只看该作者
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。7 }8 a3 B1 b9 P$ l/ ~$ G
( C, ]# M+ T- F* x

" Z6 N7 r' [% j! JNTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。2 {9 s% j7 m) d8 \2 j* ?
5 L6 t3 S% _% d& A' ^. f# \
至于漏电流问题坐等高手回答。
板凳
发表于 2011-8-11 23:58 | 只看该作者
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。2 y: D% d7 C5 i6 Z: ]5 n. Y$ V
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
地板
发表于 2011-9-4 22:10 | 只看该作者
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
5#
发表于 2011-9-4 23:46 | 只看该作者
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :
8 N; N8 i  Q( \0 g' J3 r+ u+ DMOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
5 r9 P( J2 `! Q$ d) G3 yMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
6#
发表于 2011-9-5 02:15 | 只看该作者
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :
& C9 i& B6 v; i因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,9 L" E' }/ S7 r$ l# y2 \: I* K& Q
.......
& d3 v) j# @+ t/ a5 G$ P
这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
7#
发表于 2011-10-26 12:31 | 只看该作者
www.brightking.com/ [! f/ q( Y6 \- @
有防雷元件型号参数
8#
发表于 2011-10-26 12:52 | 只看该作者
学习了,
9#
发表于 2011-11-8 15:11 | 只看该作者
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
10#
发表于 2011-11-16 16:46 | 只看该作者
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :2 F! g' L0 O9 l0 |) R9 O+ \6 w5 @
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。4 d# r3 H& g  e3 V6 c5 ~, J2 e9 |
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。

7 L- p7 U8 U5 e5 T% B8 l这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?