火花等级
9 J: z& n- s" V. g! b1级 # l$ x) \* F1 r7 e3 b$ |
a.无火花
& q7 m' a) [% a* u# ^; j1 `4 l' pb.换向器上没有黑痕及电刷没有灼痕9 g# @5 B6 v$ ]" q! }; f( o
0 D% G; v6 C) h3 J6 k6 E
1—1/4级
! c6 Z6 ?( N7 Q+ ?, ]4 a电刷边缘大部分有点状火花(约1/5至1/4刷边只有断续几点)
# w* g5 t8 ?, C- J4 u. I- K
7 d ~8 a- ~- `( ^! k1—1/2级 o. x& a+ b J; k: a
a.电刷边缘大部分(大于1/2刷边)有连续的较稀的颗状火花 + X% n, C7 g" ~. Q
b.换向器少年宫有黑痕,但不发展,用汽油擦其表面即能消失,同时在电刷表面有轻微灼痕,
9 h$ M" J9 m4 `! ?7 F( R) ]; x$ v- N0 T* l
2级 0 }7 r B( J4 r; }5 d9 B! Q: y
a.电刷边缘全部或大部分有连续的,较密的颗粒火花,开始有断续的舌状火花 ( Z) H) l( I5 l: \' y' }& ?1 F
b.换向器上有黑痕,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕,如短时出现这一火花,换向器上不出现灼痕,电刷不烧焦或损坏
" U( J7 c7 x1 {1 M* I, `# \% P L# @1 _- c' _
3级 ( ?4 ?) P# A7 z7 F, x: b8 P4 A2 I
a.电刷整个边缘有强烈的舌状火花,伴与爆裂的声音
6 X) x7 W2 d8 Z9 T. tb.换向器黑痕较严重,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕。如在这一火花等级下短时运行,则换向器将出现灼痕,同时电刷将被烧焦或损坏
! y- H4 j' G4 F Y* n$ v5 j 可以看出,标准规定的火花等级,是用两种方法加以判别的,一是电刷下火花特征,即火花大小、亮度和密集程度;二是火花对换向器表面和电刷的损害程度。
- W) b/ J& N, s/ A% A) U 在上述火花等级标准中可以看出,1级和1—1/4级是无害火花,1—1/2级火花虽然在换向器和电刷表面产生轻微灼痕,但仍允许长期运行,不致造成对电机的威胁,2级火花的电弧能量较大,会造成对换向器和电刷的灼伤,只允许在过载时短时出现,3级火花是危险火花,它能导致环火事故,不允许经常出现。关于换向火花允许等级,国内各制造厂和使用单位,通常规定如下;从空载到额定负载,换向火花应不大于1—1/2级;在最大工作过载时,换向火花不应大于2级,这种规定实际上是认为1—1/2级以下的火花为无害火花,因此允许电机长期连续运行,2级火花是有害火花,只允许在过载时短时出现,3级火花则是十分危险的,有可能导致环火,不允许经常出现。 |
|