电线电缆的专业, 我不熟悉. ^& r8 H7 u8 d/ e" O- G% T
针对导线横截面和电流的关系, 好象没有一个固定的值哦, 但是可以参考以下标准, 例如. B8 ?5 P8 e' L9 J, Y4 F1 D
1. IEC60335-1 edition 4.2 Table 11 Minimum cross-sectional area of conductors& r4 z3 N! y; P" e. S; r+ o) K+ A
2. IEC61558-1 2nd edition Table 9/ S0 _* D+ u! Z! x! ]. V, J
- 小于6A, 最大电流密度达到 8A/平方mm
# m' x4 S: C1 u+ d) H- 6 to 10A, 最大电流密度达到 10A/平方mm
, ~/ V4 w5 ~) u" Q$ {! `- 10 to 16A, 最大电流密度达到 10.67A/平方mm
: d0 x% N& m$ {5 t........................6 \0 o8 G& n4 V3 |# \
( S( s* M) b7 n2 c/ \+ }" ^" V! r
可见, 你的选择"最大电流密度达到 4.5A/平方mm", 已经相当的富裕了. |