[电源产品] 谈谈对MOV的保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-18 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据EN60950-1:2006有如下内容:+ W3 ?+ U# e0 Y$ M# [- P
1.5.9.2 Protection of VDRs
, ^& T* M8 v1 S" }' HFor protection against, |0 \( w3 u5 U$ c. |& S' u
− temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,2 t! A/ A: p  O3 ~5 V
− thermal overload due to leakage current within the VDR, and
5 Q$ Q0 g' G9 h3 f1 {: P; H− burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,6 q. k/ X% q4 P# Z9 W
an interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with
9 a- f$ c6 E3 h1 Gthe VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
# ?% f& s+ N7 G4 F! _NOTE 1 For temporary overvoltages from the AC MAINS SUPPLY, see IEC 60664-1.3 _$ E- E* N1 {
NOTE 2 During the lifetime of a VDR the leakage current increases with the number of switching cycles in the" w5 Q" X  _! W9 l% r# Q. \/ A
VDR. This leakage current causes a permanent and continuously increasing temperature stress, which can cause
* m. m2 G6 g& c3 |( q4 Q+ qthe VDR to burn or burst.* h4 H3 K# U9 j# e( j3 J$ g7 v. h. K
Compliance is checked by inspection.
3 f( ], x- k  o
里面要求MOV要有几种保护:
( _$ k1 e% `* B8 D7 W8 ^1.要求MOV可以承受瞬态过电压的保护。2.由漏电流引起的过热和短路故障引起的燃烧和爆裂。+ X+ n& G' I6 z
关于第一点,我个人认为只要根据供电系统瞬态电压等级选择合适参数的MOV就可以达到对第一点的保护。第二点目前似乎只有加一个thermal fuse 和MOV串联并且将thermal fuse 紧贴着MOV才可以。1 y4 D* A( D. k  h
我抛砖引玉,希望大家可以多发表一些对MOV保护的方法。
沙发
发表于 2011-3-18 09:59 | 只看该作者
第一点的意思应理解为:保护防止超过最大连续工作电压的瞬态电压(并不是可以承受,应该是有这种瞬态电压出现的时候,VDR会保护,也就是炸掉)
板凳
发表于 2011-3-18 10:03 | 只看该作者
第二点:其实这些都是指VDR所应具备的保护功能,并不需要另加一个THERMAL FUSE,也就是说,假如VDR上的大电流引起的温度过高,VDR自身会保护
地板
发表于 2011-3-18 10:16 | 只看该作者
这个应该理解为" _; V# |0 f- h/ F
为了防护这3种危险,应该用一个断路装置串联VDR来进行防护% f+ j2 m+ c* v& J- `0 a8 o
所以第一点并不是要选一个好的MOV,而是要选一个好的断路器
# j& Z2 e7 u0 p, ]+ M' k: j1 dVDR要满足附录Q的要求
5#
发表于 2011-3-18 10:25 | 只看该作者
引用第2楼yuqijun于2011-03-18 10:03发表的  :' |7 F. d; F0 K/ J& }# y8 O
第二点:其实这些都是指VDR所应具备的保护功能,并不需要另加一个THERMAL FUSE,也就是说,假如VDR上的大电流引起的温度过高,VDR自身会保护

$ t  O1 q9 T% L0 e! Z  ]& p- V我认为这3点,都是要求增加fuse,而不是对VDR自身的要求。简单的说,就是因为注1,注2所提到的原因,VDR可能会出现这3点危险,所以要增加一个fuse进行防护
& Z+ r: W; }4 n1 d+ X. Y) R) O. O! f
' I* {, e5 s* c4 s; B2 I& E我见过的电源产品,一般VDR都是在main fuse后面,main fuse起到了这个作用,但是fuse我见过的很多是L分断能力的,标准里面好像没有对分断能力有具体要求
6#
发表于 2011-3-18 10:35 | 只看该作者
引用第4楼皓月于2011-03-18 10:25发表的  :" p' y$ s3 x( T6 z# g- i
6 \, ]: Z2 o. b5 o
  E" W" L6 X3 o3 N- u
我认为这3点,都是要求增加fuse,而不是对VDR自身的要求。简单的说,就是因为注1,注2所提到的原因,VDR可能会出现这3点危险,所以要增加一个fuse进行防护1 L0 T) Y- J  v6 k
. @' p3 A) K; t# Y6 D. [7 r
我见过的电源产品,一般VDR都是在main fuse后面,main fuse起到了这个作用,但是fuse我见过的很多是L分断能力的,标准里面好像没有对分断能力有具体要求
6 F6 Z4 E7 p- v8 \  X' ?  T
加在输入和保险丝中间的也可以, Q+ p- ^! Q1 c4 A+ Z3 d
It is recognized that, in equipment generating high frequencies, it is essential for the interference suppression components to be located between the MAINS supply and the overcurrent protection devices
7#
发表于 2011-3-18 10:38 | 只看该作者
引用第1楼yuqijun于2011-03-18 09:59发表的  :$ L8 Z6 w$ {+ z7 t( @4 s/ i$ i
第一点的意思应理解为:保护防止超过最大连续工作电压的瞬态电压(并不是可以承受,应该是有这种瞬态电压出现的时候,VDR会保护,也就是炸掉)
- [3 }# K- w; K- a  p! x* F
VDR炸掉后,Surge test 不就FAIL了吗?
8#
发表于 2011-3-18 11:16 | 只看该作者
引用第3楼皓月于2011-03-18 10:16发表的  :
" o9 p$ Q" P5 Q9 ], k这个应该理解为
7 A& P0 G9 b6 d, H为了防护这3种危险,应该用一个断路装置串联VDR来进行防护5 F1 a8 _5 {+ _7 D2 o3 e
所以第一点并不是要选一个好的MOV,而是要选一个好的断路器- O1 f1 ]4 _& K# y! F+ m
VDR要满足附录Q的要求
6 C* ?3 b- ?0 E- ?0 H2 Q5 ?; d; m% h2 _
我见过的是VDR并联在L和N之间,难道说VDR并联和串联都可以吗?
9#
发表于 2011-3-18 11:49 | 只看该作者
thermal fuse 和MOV串联且将thermal fuse 紧贴着, 没什么作用。0 j% h- |" _- m
应为MOV瞬间的发热保护,thermal fuse可能还没反应过来。
& p$ @3 R) z5 ^/ W: O4 g: Z
" }, K' |1 e& K! j7 R1.直接依靠main fuse断开保护。
2 z2 u6 v: C; y2.依靠MOV串联一个小于main fuse保护电流的FUSE作为断开保护。
10#
 楼主| 发表于 2011-3-18 12:31 | 只看该作者
引用第8楼wangwei于2011-03-18 11:49发表的  :9 T# Q  z/ D* ]
thermal fuse 和MOV串联且将thermal fuse 紧贴着, 没什么作用。. [, `  a. V0 t  k% y
应为MOV瞬间的发热保护,thermal fuse可能还没反应过来。2 o' `6 M+ n, C! i% o
7 \: O' O4 R, i/ q7 ?) j0 v
1.直接依靠main fuse断开保护。
; k$ s1 P$ }' \2.依靠MOV串联一个小于main fuse保护电流的FUSE作为断开保护。
0 H& e" B% @+ R' d
这个标准条款肯定要有个前提,那就是你的MOV规格要合适,简单的说就是说你不能拿125V的MOV来用在230V的电路上面,那MOV肯定会立马炸掉,连神仙都保护不了。根据电压选择合适规格的MOV,MOV并不会马上炸掉,也许十几年都不会炸,但是你不能保证它永远不会炸。所以标准要求的就是要有一个保护,可以保护MOV不会炸掉。而我们现在要做的就是验证我们采取的保护方式是否可靠。我做实验验证过,选择合适温度的thermal fuse(145度) 和MOV(270V)串联在一起并用热缩套管包住让thermal fuse紧贴着MOV, 然后再加电压220V,MOV并不会马上炸掉,而是慢慢发热,当MOV发热到一定程度的时候,和MOV串联的thermal fuse 会断开,阻止MOV继续发热从而引发燃烧或爆裂。