估算口诀: ! Y( |9 k5 G# ~: C0 F
! L# ^" s, }9 @/ E2 q( ~" l二点五下乘以九,往上减一顺号走。 6 Q# t% s! q; H
, A% h% N7 d& ^+ ]. k+ i三十五乘三点五,双双成组减点五。 # \; P/ m9 a8 E8 x
2 k- L/ m( e$ T" g. I8 F条件有变加折算,高温九折铜升级。 ( W) i3 r1 L; J0 W, J# R2 s' H- L
6 k2 F1 [5 `6 M0 W; G7 N7 S7 V
穿管根数二三四,八七六折满载流。 1 a: P, j% n |+ E, o
( J7 X$ d' I. W; B; Z* g# x说明: 2 t8 K. J" P k$ T2 W
: s% b( b% p7 \; R& o; D(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 3 l- V- M! x' f. ?: f j4 w
2 m* k3 v0 p T1 u“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 4 K K" f6 a* R2 v4 E1 s& P& z
, [. M$ b! F+ J4 f7 Q1 i& u, N“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
% F F" f- p1 e. R7 ~: S
4 d. ]5 Z' I- X4 [9 y% l5 g“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算" p- g$ y5 H6 z+ W
) E: A m, J: g) F! m
HPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V0 D* L3 I% p4 c' V! W6 R: S6 \" g
" q2 y) M& ?* c( G: QHPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V" k! G% h( O( Z% A% O3 c1 e6 }
: _5 }2 d5 [* X: o9 i; H% EHPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|