有安规认证(UL)的整流桥的BODY能基本绝缘的要求吗?
6 e8 U1 e" g$ b  ?! U9 E& ?2 l* f/ G& [4 t( s
我们这一款电源,用的整流桥是新电元的US8KB80R,有经过UL认证,这种整流桥的BODY可以用螺丝与金属外壳连在一起吗?换句话说,整流桥的BODY符合基本绝缘的要求吗?在UL里面查出来的证书里面没有明确说明它满足基本绝缘的要求呀!
沙发
发表于 2011-1-15 13:07 | 只看该作者
哇,你很讲义气呢!专门开贴感谢小包呀!
. L' ]7 [" V$ ]* F- ?, R$ m/ Y
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-1-19 20:42 | 只看该作者
怎么不把问题贴出来给大家分享。。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2011-1-21 09:20 | 只看该作者
看不懂这个贴是什么意思?
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2011-1-21 12:22 | 只看该作者
是什么问题?
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2011-1-21 12:27 | 只看该作者
感谢包子兄什么?, X& I9 S3 j) [1 ]( H7 N5 u
拿出来给大家分享下噻
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2011-1-21 12:52 | 只看该作者
对楼主的莫名,表示?????2 e5 A" x$ u8 W& p2 ~# l" [- p
请按照安规网发帖教程发帖
# R# J4 L' [, L0 S+ O/ L. A谢谢~!
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2011-1-21 13:15 | 只看该作者
樓主是因為"整流橋問題"而感謝包子兄的,應該是包子兄在該方面給了樓主協助;
5 U. D1 s( V, j! k9 p: ?這樣看包子兄肯定是一個不錯的高手,下次有問題我也再請教包子兄.
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2011-1-21 13:20 | 只看该作者
问题是:有UL认证的整流桥,外壳能否算是基本绝缘而与散热外壳直接接触。
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2011-2-12 15:22 | 只看该作者
不是这样的,即使有ul认证,也不见得能直接接触,而且还有可能背面能带电。
3 @, B" t% z4 H8 _/ K# T如果耐压和爬电距离能满足要求,就可以按照基本绝缘。UL认证时有时会要求整流桥有UL列名,CB和CE就没有要求了