引用第6楼xuewenfei于2009-05-24 22:07发表的 :( n5 ?# c6 L) K
ljh809809 ( k8 c' z# r! s, c0 u+ M& |7 j. b
, H+ X, x8 D9 D! E# L( ~. @" X
我想问的是如果只是一个瞬间电流超过保险丝的额定值
2 P8 Q" K* { y# a( E. y; z延迟型电流保险丝会不会断开
4 q* k9 D) E* ^7 C7 @; b6 O4 k; r0 v+ Y! C9 N$ J' c% k) h2 |
.......
0 b5 E0 k" J4 `9 g4 g$ z, ~5 i这个就要考虑电流保险丝的time/current characteristic(时间/电流特性了)中的pre-arcing time.(预起弧时间)。在不同的保险丝额定电流倍数时,要求的预起弧时间不一样的。- [% q+ X+ X( X' U9 F" j
至于提的几个术语,你具体可参考IEC 60127-1.例如:
; y3 O, I6 b, i$ z+ q, @8 cpre-arcing time (melting time): the internal of time between the beginning of a current large enough to cause a break in the fuse-element and the instant when an arc is initiated.
3 r+ W: ~+ B/ i K2 T6 t
$ k. w3 D9 ^( `' k一般对于F型的保险丝:(20mm x5mm)
/ \! K5 z8 `. ~/ I6 R: T6 ?$ mFast and High breaking capacity8 H. t# Z1 `3 H7 O# l$ s0 Q- B
2.1 In: max 30min.
& ?+ a- J; Z6 O2.75 In: min 10ms, max 2s
3 O. H b* a3 W/ `9 s; k4In: min 3ms, max 300ms9 l* V; S* [ d- I0 ?4 ^% V4 r
10In: max: 20ms
+ e$ Z. f% g& L( e7 @* N, S4 o
1 v; k/ J; b# G, `- O- R5 _一般对于T型的保险丝:(20mm x5mm)
: Q8 ?9 h* W+ T* Z" U$ X5 }, B2.1 In: max 2min. Time lag and low breaking capacity
* ]0 D0 q' t5 _* q- q2.75 In: min 200ms, max 10s) C/ h9 A/ F. L: A4 Z9 S" W1 G
4In: min 40ms, max 3s( {; o: }; P9 W
10In: min 10ms, max: 300ms
$ i- |7 F3 A s; |: x- w这里只举了两个IEC 60127 standard sheet 的例子。) Y, T; }5 N5 V9 I
7 y: r- L3 b' a: o; i4 ^4 d$ u
大意: 在fuse的额定电流的不同倍数,是有不同的time/current characteristic的时间范围的。
( \6 V; X8 T: C5 n1 b$ A }# M6 I" ^
还有一个问题就是:额定中断能力
6 l" D% q4 U! q额定中断能力是在所接的试验电路中,接fuse的额定电压,通过调节可调电阻来调节通过fuse的电流,不是慢调节,是事先在断开的电流中通过计算,将可调电阻定在某值,然后合上开关。' m/ p" g' N4 R$ b3 H+ a6 U
判断合格的标准是:
% I o2 ~5 h/ R5 \6 M5 `5 N。不永久起弧。, i% b, \* s9 e0 j1 y% x
。不点燃。
6 |% H% c$ k$ J4 `。保险丝不爆裂。+ {1 N5 m7 ?' @. f7 B
。需要在fuse动作后,30S内能够达到恢复电压(1.01 to 1.05 倍的fuse额定电压。) |
|