各位专家请教下
0 S# |6 A# d4 y5 y  `3 T- Z1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?0 P1 |2 T+ |7 i- ]7 H$ N
2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?
/ N+ X( o  H& U$ b  @3、功能接地和保护接地的区别?9 L7 M: @' f3 X9 X% R5 @
" ~: c1 E, i9 r  T- C! u
沙发
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:09 | 只看该作者
求人来个回复吧!

点评

家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。 个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-10 10:24 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09
( `* h, o# l& T4 P/ l3 \0 M求人来个回复吧!

3 h8 V4 C+ \: H5 v, `家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
6 d' I5 W  K6 Y个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:30 | 只看该作者
奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24
0 I8 E/ G: M0 H2 q; F$ b家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
4 G. o* B, W  w7 g' {8 q* M个人觉得接 ...

  i! _0 i" [3 g1 D0 L* o  b感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
2 U2 Y2 I2 Z" ^3 `6 {那黄绿线能用在功能接地上?* F8 `" D: _$ B
在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?
2 k; p. `+ Y  z; J" w

点评

应该是大神太忙了吧。 我没看过家电的标准不敢乱说。 但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。 还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-10 15:44 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30 3 z% H' i8 s% x1 h
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔  t3 I6 Z& ]- u; |
那黄绿线能用在功能接地上?. Z* X9 M7 ]) @8 T
在家电中,从电路板中引 ...
* {9 N  v2 D) P: o
应该是大神太忙了吧。$ f( ^+ B& F) ?9 [4 ^" f. b
我没看过家电的标准不敢乱说。! I- M4 ^2 |6 A3 l& P, N$ y( m
但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。
; W9 B+ g7 F8 V! `4 v还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-10 16:02 | 只看该作者
功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。
; o! m8 b9 V: g/ l# N6 d* Z; v: l非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。
- o; S0 \+ V- M电路板引出的接地线不一定都是功能接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-10 19:02 | 只看该作者
支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-5-11 08:38 | 只看该作者
赞同上面的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-5-11 09:03 | 只看该作者
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。% r) Z7 v" ?8 e6 K' b, ^
2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。3 _9 n: D& V' ]% h4 [- ?
3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:31 | 只看该作者
谢谢大神们的指导!