安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1111|回复: 3

[变压器互感器继电器] I类的变压器是怎样的结构?

[复制链接]
发表于 2018-9-6 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 春卷 于 2018-9-6 22:41 编辑
/ F+ B8 i5 B2 T5 A7 Z3 @0 K3 V1 {$ ?; p$ W
安规新手搞不懂Class I的变压器怎样的结构,是铁芯跟保护地连接(初次级跟铁芯都满足基本绝缘)?1 [! M( w( i1 Z3 p+ K8 H5 ]- E& }/ W2 v
手上有一款线性变压器,内部有一层铜片屏蔽层,直接接到电源线的黄绿线(地线),这种变压器是什么结构?(铜片包了两层胶带,跟铁芯和线圈都有隔离;初次级都是裸线,铁芯跟初次级也是隔离的)。7 g1 x* f5 y+ O) }7 F) g
  o7 `+ D" L. S3 u

: E8 _2 |5 c/ j0 Z2 p& P1 ~) g& a! B4 ]7 v% I' X
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:04 | 显示全部楼层
来个高手解答下咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-7 11:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 stey 于 2018-9-7 11:37 编辑
& M  c5 L7 i* b9 z$ [  ]4 c4 {) B  p
I类II类结构标准上有定义,IEC 61558-1、GB 19212.1
2 d% I% i6 a% E  b9 c! {3 Y8 II类变压器不仅依靠基本绝缘,而且还包括提供保护接地端子那样的一些附加安全措施的变压器。这些附加安全措施能使可触及的导电零部件与设施中固定布线的保护接地导线相连,以便一旦基本绝缘失效,可触及的导电零部件不会带电。但I类变压器也可以有II类结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-7 13:34 | 显示全部楼层
stey 发表于 2018-9-7 11:35# G9 T+ S7 o0 }5 r' \, Z* s+ W
I类II类结构标准上有定义,IEC 61558-1、GB 19212.17 w& g0 [. a) L5 N
I类变压器不仅依靠基本绝缘,而且还包括提供保护接地 ...
2 v# v6 m4 e" ]3 f4 n3 h# ?
变压器的可触及部件也就次级吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 02:00 , Processed in 0.065290 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表