foxalan0621 发表于 2016-4-14 13:34 - I8 W9 @4 o4 l8 n) b
通常這樣只能表示此位置距離過近, 造成大電壓產生電弧, 已經接近擊穿(fail)的危險.但是測試是pass的4 z+ W2 {8 n0 i8 Y I! P& E
; n! V2 O+ w( s ~產生 ... 3 ^/ s: O, T2 ~! @# c& q
多谢。我这个没有用空气作为附加绝缘,我是在普通的数据线上套了两层次塑料套管,将这个线束作成双重绝缘。我整个测试回路是3000V的那极接到电源线的火零线上,电源线火零线到强电板,强电板有一个满足3750V耐压的Y电容跨接在变压器的初级和次级之间,数据线接在强电板的弱电区域(相当于变压器的次级这边),数据线如前述形式(做成双重绝缘)固定在外壳金属板上,然后测试的地极接在外壳金属板上(金属板有喷涂)。
; H2 V! x. t& f; Y& b! G' O6 O3 v测试时,发现在金属板与地极之间有拉弧,当我把数据线悬空后,就没有拉弧了。# p' D- O$ c2 S* U& A9 Z I
另外,我发现将金属外壳的漆层剥掉,地极直接连在金属外壳上,此时金属外壳与地极之间没有火花,但线束和金属外壳间能听到滋滋声。 |
|