[电源产品] 请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-24 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ljh809809 于 2017-11-25 09:01 编辑 " I: T1 s7 f; h+ E- R+ ?
$ C) ^6 L* Z/ E$ C4 [( Q8 s
请教一下,内置式开关电源I类产品,用在固定式设备中,这个开关电源单独做认证时的泄漏电流限值是多少?( E% `: n0 d" v; B  P- r
" q: f) ]4 l) v( u' F
我们产品是固定式设备,此设备有时会跳闸,现在想对设备内各个元件的泄漏电流摸底,此设备有个元件是铭纬的开关电源,是CCC认证过的产品,刚测得其L,N的泄漏电流为4.6mA, 3.5mA. 标准是GB4943.1或IEC60950-1。
! z; M8 W% m1 {因为整机作为I类设备,其泄漏电流的限值是3.5mA。那么内置的开关电源当初认证的泄漏电流限值是多少?8 S: c: s7 b) J: d
2 K; V8 g! o; T5 g+ U8 U
想请教,当初此开关电源做CCC时泄漏电流限值是多少mA。请说明理由。谢谢!
0 c* t, L8 A; z. }* \) m$ c: E* C5 |" l" h: u1 T
沙发
发表于 2017-11-25 11:25 | 只看该作者
可以超过3.5mA. 但不能超过5%输入电流。
) e' L6 k6 m# I9 ~具体看60950-1的5.1.7条款。# o+ z# L/ ?& u+ ?

) f" ^% w2 i1 A6 s* Z' v6 {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-11-25 11:44 | 只看该作者
设备整机上安装有额定剩余动作电流为30mA的泄保空开。