[GB灯具] 关于Class I 的室外灯具电源(LED路灯电源)的耐压问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-10 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
好久没上来冒泡了。* b  M: t8 q' i- H0 d: w, e% z

6 \! e# p+ q9 s. B' W5 `9 p有个问题想请教大家:
3 a+ j0 M: [3 o  \  \% N/ b. b8 O5 P
按照国家标准,对于次级不接大地的1类室外灯具电源(比如LED路灯电源),其电气间隙和爬电距离一般要求多少?,其初级和次级的耐压打多少?我在GB19510.1和子标中没有看到耐压的规定?耐压是否是参考GB7000.1?   ( ?& `7 v' a; b: C8 F2 R- U
5 C2 g; K# t( L7 J: M( P' M! a
另外,如果该电源装有防雷电路,对输入和输出打耐压时防雷电路是否可以断开后再测试?) w" b5 z% V7 ?8 P1 @# A% ]- ?4 _
* n9 K' ^6 G* C0 }8 M( v
还请大家帮忙解答。
4 U+ u* r6 J7 Y( D) ^2 T# a2 U* a$ F4 g$ L0 T! E
谢谢。
沙发
发表于 2010-7-10 11:55 | 只看该作者
主要看你的LED电源是否是安全隔离的,如果是安全隔离的,次级之后就不用考虑Cr&Cl了,如果不是安全隔离的,次级对金属外壳之间需要加强绝缘的Cr&Cl了5mm和3mm;打耐压的话初次级间的耐压按照4U+2750V来打,或是参照60065的变压器打耐压。装有防雷管的LED电源需要将防雷管断开之后才打耐压。
板凳
 楼主| 发表于 2010-7-12 08:48 | 只看该作者
引用第1楼waagw于2010-07-10 11:55发表的  :) ?7 u+ ^2 B+ n" b
主要看你的LED电源是否是安全隔离的,如果是安全隔离的,次级之后就不用考虑Cr&Cl了,如果不是安全隔离的,次级对金属外壳之间需要加强绝缘的Cr&Cl了5mm和3mm;打耐压的话初次级间的耐压按照4U+2750V来打,或是参照60065的变压器打耐压。装有防雷管的LED电源需要将防雷管断开之后才打耐压。
+ W8 E& C8 K; L; c* [
谢谢你的回复。
/ {8 ~0 ^! ~9 u* q* Z* T$ t9 y. G8 L
初级和次级的电气间隙和爬电距离呢?参考标准的哪个表?
2 k6 c; B) S1 ~! ~& b2 X+ {$ b2 A6 C
我们之前对此类电源是断开防雷电路来进行耐压测试的,但现在客户有了异议,他们认为,根据上海电光源的说法,室外灯具电源要在防雷电路安装到位的情况下进行耐压,也就是不能断开防雷电路来打耐压。有谁能确认这个说法吗?
地板
发表于 2010-7-12 17:15 | 只看该作者
初级和次级的电气间隙和爬电距离你可以参照IEC61347-2-13的附录I的表I.7,那里说的比较详细,和电子变压器的I.7差不多,也可以参照下。
6 P; h$ H) E8 _8 ]: N4 U) J; U对于防雷电路我认为断不断开都差不多,防雷管都是并联在输入端,对耐压的影响不大的。很多试验室都不样的,广州很多试验室都是断开打的,不过上海电光源比较牛哦
5#
发表于 2010-7-13 00:13 | 只看该作者
关于爬电,如果电源是全灌封,是不需要考虑的。
& y! [  H: y/ c  e' _关于放雷管,断不断开影响很大,我曾经测过很多就是因为防雷管耐压不够而导致测试失败。, z! u3 C/ v8 n* f  ~
另 上海的确是有这个说法。基本考虑在于,放雷管有可恢复型和不可恢复性。如果是不可恢复型,可能会在下次雷击时造成通路而导致触电危险。
6#
发表于 2010-7-13 12:18 | 只看该作者
弱弱的问一下
" h* U' c' s8 m现在有些LED灯不是分内置和外置两种电源吗。0 z6 y9 w! Z2 j# p5 @
(1)对于内置电源是不是这样说,电源部分距离按照61347-2-13的表I.7来判定,次级到外壳的部分按照60598的判定呢?当然电源是安全隔离的,次级到外壳就不要求距离了是吗?' h; V' I4 I: B$ _# {/ b: G0 f
(2)对于外置电源,电源按照61347-2-13的表I.7来判定,当然外壳也是按照61347-2-13来判定吧,那对于LED等那块怎么判定呢?0 M( c+ w# A1 R) d& {
期待回复,谢谢
7#
发表于 2010-7-13 12:54 | 只看该作者
引用第5楼jingzi于2010-07-13 12:18发表的  :
7 G" Y& b: y. ~1 V% ?$ \, D弱弱的问一下
* L4 D6 o) J/ ?9 S5 V- z6 L$ k现在有些LED灯不是分内置和外置两种电源吗。
) G/ O5 o$ r4 N9 ~. T(1)对于内置电源是不是这样说,电源部分距离按照61347-2-13的表I.7来判定,次级到外壳的部分按照60598的判定呢?当然电源是安全隔离的,次级到外壳就不要求距离了是吗?
7 U( [2 r5 l) h9 n/ J(2)对于外置电源,电源按照61347-2-13的表I.7来判定,当然外壳也是按照61347-2-13来判定吧,那对于LED等那块怎么判定呢?& `( _2 m3 o; c7 X
期待回复,谢谢
1)I.7主要是判断安全隔离的初次级间的距离,如果是安全隔离的,次级有基本绝缘就可以了,不用考虑
* c- H( ]' N1 `( z/ OCr&cl了。
) J9 S/ ~) E9 R/ S# S0 ]3 n2)如果电源是安全隔离的,LED光源模块就不用考虑距离问题了,只有基本的绝缘就可以了。如果不是安全隔离的那距离就要考虑的比较多了。
8#
发表于 2010-7-13 13:14 | 只看该作者
再问一下,像LED日光灯管的话,主要是以60968为主吧,但到到60968中没有什么测试啊,那灯还需要做输入、漏电流的测试吗??还是60968中没有的测试,要参考60598呢?
9#
发表于 2010-7-13 13:40 | 只看该作者
LED日光灯管现在主要按照60598来做的,内置电源的一般用60598-1,外置电源的一般用60598-2-20
10#
发表于 2010-9-18 15:55 | 只看该作者
弱弱的问一句,我们的客户一定要把我们的LED路灯做成CLASS II的灯具,那么就不能有接地防护,这样的话,其他部件应该怎么样做才能做到双重绝缘或加强绝缘呢。或者还有什么其他的要求,盼高手回复,谢谢