安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 4183|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[线缆测试] 各种规格的线缆耐压测试要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-19 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
向大家请教下各种规格的线缆耐压测试要求,H03VV-F,H05VV-F,H05RN-F,H07RN-F,耐压分别有什么要求?' a: u2 H; Y3 `: j) z
谢了!! K# W+ J& ~4 g4 u0 |
沙发
发表于 2012-4-19 09:24 | 只看该作者
H03VV-F    300/300V,H05VV-F 300/500V,H05RN-F 450V?,H07RN-F 450/750V
板凳
发表于 2012-4-19 10:08 | 只看该作者
H05RN-F 300/500V
地板
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:20 | 只看该作者
不是问额定电压哦,是耐压测试哦
5#
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:22 | 只看该作者
例如H05VV-F,我查IEC60227标准是1500V,5分钟,无击穿。但是这个5分钟会不会太久了?有没有可以替代的?求助!!!
6#
发表于 2012-4-19 14:01 | 只看该作者
H03VV-F 额定电压 300/300V:
9 A9 G* ~1 y  v3 v6 U' F芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
, ~, M4 j+ h6 u, V( h          厚度0.6以上            2000V  5分钟
' \1 h! n% x4 S' k8 I" l成品耐压:2000V  15分钟* Q4 K8 q$ j8 v' D0 f: {" T6 U
7 N  }' P. h4 s: @& T8 W
H05VV-F, H05RN-F  额定电压 300/500V:
/ {# x7 K4 P, X, I' o: y9 J& @芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
, V$ d5 Q$ s" u4 E          厚度0.6以上            2000V  5分钟7 M2 r$ Q0 F1 Q4 V
成品耐压:2000V  15分钟
$ z; K- V" ]* D5 D' [
% n! Z: V: @: |H07RN-F 额定电压450/750V:
+ N) k# h$ d* N- j5 s# S3 S& ]芯线耐压: 2500V  5分钟
% N- z# M' M, M! G成品耐压:2500V  15分钟
& s+ b+ f8 }6 |0 A
7#
发表于 2012-4-19 14:58 | 只看该作者
没有什么可替代的吧
8#
发表于 2012-4-19 15:41 | 只看该作者
实验室做实验,时间是大问题吗?  Z- U- c9 q; \/ f0 Y( }- C0 g6 E; k
9#
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:48 | 只看该作者
jeremyho88 发表于 2012-4-19 15:41
7 {6 Y* S% ~0 U6 U- V/ i实验室做实验,时间是大问题吗?

- l5 o7 B! T3 D& E/ @; L: x这个倒不是,我查了公司之前的电源线耐压测试标准,都是1秒,3秒,没有5分钟这么长的。给进料检验那边制定标准的时候,他们觉得太久了费时间。我之前了解到,适当增大电压的情况下,可以减短时间,但我不确定该如何调整电压和时间的关系,所以在这求教各位前辈
10#
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:53 | 只看该作者
maisie 发表于 2012-4-19 14:01
9 t7 j- l: J( L) {% v/ y! SH03VV-F 额定电压 300/300V:
6 j7 p- K9 g. h( M/ G- _4 Y2 M( R: v芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
; {% N/ f* l: q          厚度0.6以上    ...

7 B9 D/ a7 b  W$ p! M目前我了解到的也是这些内容,还是谢谢你哇!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-20 00:48 , Processed in 0.073720 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表