[综合话题] 开关电源输出+24V,功能地和保护地能接一起吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-7 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教一下大家,谢谢先。现在有个项目,采购现成的开关电源模块作为一款咖啡机的电源,开关电源输出+24V,电源插座的地线作为保护地。客户一定要把开关电源输出后的功能地接入保护地,说这样抗干扰强。但保护地的电线还要与机器的金属外壳相连,人体可以接触到金属外壳。按照我以前的经验,这样做是违反安规的。* s: g3 d  u7 n7 K
说明一下,这个开关电源模块已经过了UL和CE。
/ i% E8 ~# W, `: T3 m" |8 v; ?5 O5 p& R% s* s, a
沙发
发表于 2015-7-7 11:37 | 只看该作者
开关电源后端输出应该是SELV吧,接地变成PELV7 T3 e  [. g4 Y0 X) W/ Z4 T

: ?: l1 ~" }0 p! V3.4.4 protective extra-low voltage circuit
- W0 a4 a/ p( q. ~' |
* b1 r- @1 T3 B4 c2 jearthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by
2 \- h# e, n3 V" I7 x, Q: R3 F
9 q2 U8 E$ h  e9 y/ C# K& q- basic insulation and protective screening
7 H+ a6 ^  U1 S. ~- a  |- double insulation or
' B: F7 \0 W- I% n; E" _- reinforced insulation' s2 d/ d, _8 L2 D; y
- h- J* G+ S* u4 B- m& w: h: A
满足上面条件应该是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-7 11:53 | 只看该作者
你的客户想法是对的,输出的地和实地相连接可以抗干扰,不过做法不对,不能直接用导线连接,使用Y电容连接,可以通过高频干扰信号,缺不会带来触电的危险。" w$ i3 N" G! C5 p& q$ ~

, a# X* n  G+ @; p4 E& W实际上,你自己可以检查一下,一般的开关电源内部都有实地和虚地等电位连接的Y电容,即已经做到了输出地和电源地线的抗干扰连接。一般这个电容在高频变压器旁边,蓝色的。不能确认可以拍张照片上来,很多人可以帮助你确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:03 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-7 11:37
7 Z1 U0 ?) K* I" s开关电源后端输出应该是SELV吧,接地变成PELV) d7 ~3 m9 }, Y: ]5 s+ t/ J

: A# G2 E8 L" o3 X& y3.4.4 protective extra-low voltage circuit
6 Y1 r8 g$ }$ {$ E  z
这样一来不就是要增加保护以后才能连接在一起了。例如加Y电容?

点评

加Y电容比较方便吧,直接连接的话保证电路与其他电路能满足要求的隔离也可以啊  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:04 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-7-7 11:53
) f9 |7 W; h7 B- O: e你的客户想法是对的,输出的地和实地相连接可以抗干扰,不过做法不对,不能直接用导线连接,使用Y电容连接, ...
6 I: x* s2 y' \1 m
谢谢!这个我懂!  ]" S$ `  p2 U. _. m3 i  _, U
我现在只关心保护地和功能直接相连是否符合安规!!!

点评

没有规定不可以  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-7 12:14 | 只看该作者
hantown 发表于 2015-7-7 12:03
: k9 w2 r$ E3 v- u- H7 K! a# p这样一来不就是要增加保护以后才能连接在一起了。例如加Y电容?

# M( V* }7 H+ a) ^4 N8 U加Y电容比较方便吧,直接连接的话保证电路与其他电路能满足要求的隔离也可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-7 12:18 | 只看该作者
hantown 发表于 2015-7-7 12:04 : l, J( W6 E( N! n4 J
谢谢!这个我懂!4 t3 W. [+ [9 q/ p8 r
我现在只关心保护地和功能直接相连是否符合安规!!!

& V% @+ O& I9 |8 R; W/ @+ \% [% j没有规定不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-7-7 13:57 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-7 12:14
2 O. P" Q$ ?/ d% Q加Y电容比较方便吧,直接连接的话保证电路与其他电路能满足要求的隔离也可以啊
5 P5 h' ^% c5 d! M: M7 D
谢谢!就是你英文列出的那三点??

点评

是滴  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-7-7 13:59 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-7-7 12:18 9 g$ F) [; i0 m' d* D- @# @
没有规定不可以

; j8 ^  _3 P. F" a谢谢!看你的回复,第一个回复说做法不对,第二个回复又说没有规定不可以。究竟是可以不可以??

点评

其实马蹄两个回复说的都没错哦,第一个可以通过Y电容连接,这样既解决了你客户的问题,你也不用再纠结PELV绝缘的问题,第二个标准中确实没说不可以接地,只是他没列需满足的条件,如果直接连接的话可能后端电路之间的  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-7-7 14:08 | 只看该作者
绝缘符合要求是可行的。8 I- {  R" L7 s/ r0 G" @6 n
PELV在家电里用得太少。

点评

能不能列举下PELV的例子,哪些场合环境会用的到,主要好处是什么(解决EMC类问题?) 没见过这种电路啊  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:43