安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2712|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] IEC60950 安規間隙問題

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-4 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Dear All,
1 U  R. j4 O6 r: X9 q2 Z! I
開關電源安規問題:
1,初级分为三段:即保险管之前(包括保险管自身的安规距离)、保险管之后与整流桥之前、整流桥之后,請問這3段線路的安規間隙是否有不同的要求。
2,對於不符合爬電距離的PCB,除了點膠,開槽以外,請問還有其他措施嗎?
3,表一有什麼問題
表一
絕緣要求電氣間隙(mm)爬電距離(mm)
初級於不接地SELV加強絕緣4.25.2
初級於通訊端口加強絕緣4.25.2
初級於大地(PE)基本絕緣2.02.5
初级对不接地危险次级(大于60V)基本絕緣2.02.5
不接地危险次级(71V)於通訊端口附加絕緣0.81.3
通訊端口於大地(PE)基本絕緣2.02.5
不接地危險次級(71V)於大地基本絕緣0.81.3
P.S:初级电压上限假定为AC260V

/ D4 U7 b# Q3 L9 l6 D6 n8 s! B1 n2 w2 f+ w
望答復,祝好!
沙发
发表于 2014-6-4 10:40 | 只看该作者
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
" Q: J. C( o$ `& b3 B+ f/ [) a2.加挡板
) S! G7 R( o5 z6 H3.没看懂问什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:25 | 只看该作者
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40
7 N& A$ L- v- p7 j" c( D1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
  I, {  X7 `4 \& v6 Q6 V2.加挡板. V1 `- i8 Z( L
3.没看懂问什么 ...

5 Q' U; L+ y+ i" `; a1 C5 s% D就是關於電氣間隙和爬電距離的強求
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-4 17:05 | 只看该作者
1.要求不同. g2 _: _7 s5 S" z
2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。
, _5 r! d  c4 K* |0 d6 Q" c3. 初级通过次级危险电压到通讯口2.0+0.8不符合加强绝缘要求。而且你附加绝缘0.8怎么得来的?不知道表格中爬电距离是否是按照初级电压上限AC260V来的?电气间隙和爬电距离都需要通过工作电压来查表得出。; f5 E5 `5 w& D4 T# m: Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:48 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-6-4 17:05 7 i5 A$ x" n" l1 U: ~
1.要求不同0 o( r0 D% g. C" d( H" Z2 H( h
2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。
8 D1 R( P' b! \! B! c3. 初级通过次 ...
' i% K- R5 v7 F2 h# n/ I
1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
8 y: w  a8 ]& @: A8 q% x2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎' ^6 B/ o; \/ }: b# f) V
3,初級通過次級危險電壓到通訊口要求間隙多少呢?0.8是按照次級電壓71V是得出來的。假如我的電源輸入是90-260VAC,那麼我所取的上限是260V,這樣理解有問題嗎9 p6 m  R7 S) ^2 |" o( [0 v/ k
望答復,祝好!

点评

1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。 整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因  详情 回复 发表于 2014-6-5 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:49 | 只看该作者
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40 0 O- A( m- E$ W; f
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常' R4 X3 H6 J7 }( S/ B2 {
2.加挡板
6 n2 T; X1 \2 Y+ G3.没看懂问什么 ...

, m+ T# F) r* [* r/ E% T# z; Q% j初級電路考察保險絲之前的距離是怎樣規定的,望答復,祝好!

点评

Line to Neutral= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm Fuse pad 1 to pad 2= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm 以上是依據IEC 60950-1 (ed.2) am1 , Input rating =100-240Vac, 所以Working v  详情 回复 发表于 2014-6-6 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-5 08:24 | 只看该作者
我記得是2.5mm,不知道對不對...9 {: w6 ~0 F' _2 f; D( X$ n
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:29 | 只看该作者
沒有人回答,我自己頂一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-5 14:46 | 只看该作者
tangtaoyuan 发表于 2014-6-4 17:48 0 K( g1 ~8 D  p/ \! Y# k
1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
" b0 i7 A- g- E5 s& r8 B2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎
& Y3 i: b( |& V* y1 j' h3,初級通過次級 ...

, C6 a8 p, m) g; j; r$ H1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。
: s7 K4 ~' ?+ o/ w  t7 C整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因为整流前后工作电压不一样,距离也不一样。
( K* i1 L' r& O# F4 r5 ~2 [: t2. 点胶存在气泡缝隙等问题,需要一系列测试评估点胶的可靠,如2.10.9的热循环,实际不考虑,只提供固定作用。' L8 A$ @- O$ K
3. 距离是根据实际测量的工作电压来查表的,不是输入电压。还有你的表格不仅绝缘要求有问题,你查表查的也有问题,0.8mm是怎么查出来的?8 t" c4 O) J" \% S4 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:41 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-6-5 14:46
& e7 E2 S  }. y5 Q' y; m1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构 ...

, L) e6 d* Z4 j/ \% w' m  U1. L/N之间基本绝缘;
5 s% m3 I, w8 @" w' }& `& P$ b2. 保险丝之间基本绝缘;
) m0 @6 I8 f5 A6 x3. 保险丝之后变压器初级之前可以不用评估距离(即高壓之間僅符合功能絕緣即可);
) }/ r+ N5 ^1 A; b0 Q4. 整流桥AC两端符合2.5mm(仅针对于日本PSE)2 }: V9 |; J9 Q% l) y
5. 对于PCB板之间的距离不够的话,除开槽点胶外,还可以加麦拉片,元器件包胶带/套管或者其他能增加距离的要求的方法都可以。
6 Y' ], b' R" i1 N+ |2 w問題如下:
9 @% W& v& x7 x4 j- t$ _) l$ x1,距離假如根據實際測量的工作電壓,那就很耗時間了,請問你們檢查安規間隙有量電壓嗎?8 D5 I9 v7 s. {# z5 _
2,請問您能提供一個模板回來嗎?安規間隙的模板0 i6 p, Y1 u2 ^% i7 c+ n* R
3,次級71V對應的功能絕緣就是0.8(IEC60950-1),請問是否有問題。5 M  L: `- I5 v1 L+ i

- E0 [& Z& t; ~
5 q; j% L- k, {- N8 E望答復,祝好!

点评

1. 距离是通过工作电压查表来的,难道因为耗时间就可以随便蒙吗?要蒙也要等有经验才能蒙的准吧? 2. 自己去找报告看。 3. 提问前请自己去仔细看看标准,看看自己写的东西 前面表格明明写的附加绝缘,现在变成功  详情 回复 发表于 2014-6-6 09:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-7 18:00 , Processed in 0.076866 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表