[GB灯具] 交流80V的灯具的加强绝缘的爬电距离?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-15 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问:交流80V的IP 20灯具的加强绝缘的爬电距离如何计算呢? GB 7000.1的表 插值貌似算不出?因为50V加强绝缘:——2 E. q, w+ f; r2 _8 e% C6 \
" Y" H  B: {6 F4 k% T
GB/T 16935.1 貌似又是一本天书。
% \0 o" I! y) d  z3 N4 Y& z1 {
/ d& t; I  o. x3 @3 Z& S+ J我用过电压类别2——查到瞬态1500V过电压——1.5mm。是否看作大于50V的加强绝缘1.5MM为界,再插值呢?; i" i/ k9 M+ ?' B
6 O. y5 d: X5 v0 g9 k
求各位指教?3 @$ `. m* [1 k8 S' I) W$ a( e

) e  Q9 v  g1 F: m+ p: p
' g* f2 b. J5 C7 E9 Y/ A
沙发
发表于 2013-7-15 21:23 | 只看该作者
插不出就按附近那个最大的
板凳
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:24 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-7-15 21:23 2 p# C9 z0 |- u7 Q# T  E: W
插不出就按附近那个最大的
, M; ^4 R* ]3 K8 j
有出处吗?按150V----5.5mm+ F3 w/ v' t1 J8 w, p
会不会太大了。7 s4 x5 m+ w) R+ C! E- J
  I! Q& s  [9 ^# R9 Z
按我上面的想法,若取50V1.5mm,算出约2.9mm
地板
发表于 2013-7-15 22:37 | 只看该作者
ljbxki 发表于 2013-7-15 22:24 & Q) q. W. `, R' N" e
有出处吗?按150V----5.5mm# s3 L) m; Z& t. _
会不会太大了。

3 X) Q+ E# @. ~2 l9 T是不能引用的
5#
发表于 2013-7-16 08:27 | 只看该作者
只管内插,不外插
6#
发表于 2013-7-16 09:03 | 只看该作者
本帖最后由 tsunn 于 2013-7-16 09:06 编辑 : Z9 p+ m* S2 ~1 l4 z/ o$ G9 p
0 ~3 P. R" f6 z( F) _
坑爹啊,80V加强绝缘的爬电距离怎么处理,确实是个问题啊,50V没有加强绝缘的爬电距离要求,当0也不合适,因为基本绝缘都有1.2了,总不可能加强绝缘是0吧,要不取1.2来插插?但也要有个说法吧,建议给GB委员会还是什么的提出来,出个决议什么的,统一一下做法。
- I" Y+ C6 A7 w9 f; J# {& v国际标准也有这个问题啊(50-150V之间的加强绝缘爬电距离问题),CTL决议有类似这方面的吗?7 ]- ]1 p- O; j
7#
 楼主| 发表于 2013-7-16 09:32 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-7-16 09:03
: I- S# v& m8 v- i8 F$ g坑爹啊,80V加强绝缘的爬电距离怎么处理,确实是个问题啊,50V没有加强绝缘的爬电距离要求,当0也不合适,因 ...
- M6 g# }$ N7 G& v! S% ?% z/ t
我觉得用1.2mm貌似比较靠谱。
% j0 _* f) v; l, U
( T7 C: K! M0 D/ ~: u标准,SELV的定义就是不超过50V的交流有效电压值。在将SELV的器具里,基本绝缘的值等同加强绝缘我觉得应该是靠谱的。
/ f$ F/ _- g5 x# C
. U- Q* Z! B& f
8#
 楼主| 发表于 2013-7-16 09:37 | 只看该作者
延伸一个问题:若直流80V的灯具怎么办?
9#
发表于 2013-7-16 09:40 | 只看该作者
ljbxki 发表于 2013-7-16 09:32 / g0 G4 ~7 U. f$ D) ~/ t- A
我觉得用1.2mm貌似比较靠谱。
. Y) S& n4 l/ Z2 W. i4 k1 [# b* {2 ?' B/ M
标准,SELV的定义就是不超过50V的交流有效电压值。在将SELV的器具里,基 ...
- ?  \' P) i% z7 f% j" O# h0 `
我也倾向于用1.2来插
10#
发表于 2013-7-16 09:44 | 只看该作者
这个还是等待高人来回答比较好。。。