安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1241|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[线缆测试] 导体电阻测量的问题?急

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-30 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
型号YJLV22-8.7/15kV 3×400 绞合金属铝导体有屏蔽进入导体内部,在测量导体直流电阻时,清除导体外表面,导体内部还需要清理吗?
4 C/ k3 C# X! l' }) a

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:43 | 只看该作者
坐等!急:'(:'(:'(:'(
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-10-31 19:08 | 只看该作者
就那点屏蔽,能对电阻有啥影响呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-11-1 08:26 | 只看该作者
个人认为只要能保证每根绞线都参与了测量就可以不清理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-11-1 08:47 | 只看该作者
电流是从电阻率低的导体上流过还是从电阻率高的导体上流过?
2 P! Y2 B' p+ ~. Q6 w电流是喜欢拐弯还是喜欢走直线导体?
" m( r" M$ E2 B$ u1 v# |# u% Q请翻初三物理课本
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-11-1 09:08 | 只看该作者
一般来说不用清理的,只需要清理表面;
/ k2 b8 t! d8 H- b& {- u& l不过这种绞合铝导体交联材料的确经常出现粘连,也容易出现多次测量数值不尽相同;
) B2 @( Q1 R/ Z( G: ~按照标准GB/T 3048.4-20074.4的要求:在电流端用铝压接头压接,电位极采用直径1.0mm的软铜丝在绞线外紧密缠绕1-2圈打结引出,以防松动- [& ]8 z: R, V4 G8 ?0 u+ P
标准写的很清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-16 04:07 , Processed in 0.067560 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表