3. 漏电流测试(Leakage Current Test)
. s% |' b- t+ G" x/ q+ `
' g) i! n, [2 u/ y1 P2 f/ X% U漏电流的量测设备在UL和IEC标准中的描述看似不同,但实际上,在测量操作上的差异却并不大。UL1026、UL 1082、UL1083及UL982标准中,对于漏电流的量测仪器类型皆有明确的定义。4 j' x2 W8 ~1 Y
# b, O" [6 C2 F目前,一般市场上所供应的漏电流测试设备,通常适用于测量“感知(Threshold of Perception)”漏电流,已可符合UL的基本要求;不过前述的标准,在现阶段尚未考虑“高频(High Frequency)”和“非正弦(Non-sinusoidal)”漏电流,因此并没有任何有关测量“高频”和“非正弦”漏电流的说明;如需考虑“高频”和“非正弦”漏电流的话,量测设备则需符合UL101的要求(电器的漏电流标准)。
1 R" D! v2 m. |2 | w& b- k3 l$ {8 t; n% ^" N. B
过去,漏电流值是以“毫安培(Milliamperes, mA)”为单位,然而,现今为符合最新版《美国漏电流国家标准ANSI C101》的规定,所以攺采用“MIU (Measurement Indication Unit)”来表示,在指定的测量仪器之显示器上可读取MIU数值。7 u! s4 c8 J' O" `& a7 t3 [ C3 s
$ j' G, S' Y. J5 j; s5 F. }
MIU与mA值仅在低频时极相似,但高频时,流过仪器的mA值则远大于MIU值,因此,测量漏电流必须选择用MIU,而非mA。
5 K; j, a9 s- q( A9 g/ {' R2 @9 X5 x, a6 P+ a5 b
IEC 60335标准中的漏电流要求是以IEC 60990标准为基础,其中规定漏电测试设备应能对任何高达1MHz频率的峰值电流做出回应,此点与UL电器标准中的测试仪器是不一致的。 |
|