2. 定义
, E" _% m- y, }' G* S s
2 D3 j1 Z, [- Y8 V... Class II (IEC) 和 Class 2 (NEC / UL)
t+ l$ d' T$ u; T/ w+ d9 p Class II 器具结构在IEC标准中的定义,指的是触电防护不单靠基本绝缘,同时另包括一个附加绝缘或加强绝缘,且没有提供保护接地或依赖于安装环境。一旦器具符合相关IEC成品标准的Class II 绝缘要求,则应标示以下符号 * T3 W4 w: n: l& u
"回"' ?0 e4 r+ H1 o; t1 k
上述符号在UL标准中表示设备为双重绝缘。不过,凡附有此标示的器具,除需符合UL的成品标准,如UL 892, 同时亦需符合UL 1097电气设备中的双重绝缘系统标准。
- W4 l I& a( t0 x2 n2 F1 FClass 2则是美国对于隔离电源的术语,表示低压以及低能量的电源,用以减少触电和火灾的危险。电压和能量的限制要求在美国国家电气法规(NEC)以及许多UL标准中皆有明确的叙述,包括UL 1310 Class 2 电源标准。此处Class 2与双重绝缘完全无关。
! v- P; d* \4 H1 S# f$ T) c$ g! D5 ]4 `
---Grounding 和 Earthing
/ Z& @3 a( M* t! ?/ N. o. J: O. D; r! k
术语"Grounding"和"Earthing"的意思是相同的。前者是NEC中引用的术语,后者则是IEC术语。同样的,UL标准中的术语“ungrounded”和“grounded”等同于IEC标准中的“live”和“neutral”。% x9 N0 Q: P2 r1 e5 n, a
/ B7 Q( j% l2 }/ v9 |: K" N
根据IEC要求,针对需要专业技术人员更换电源线的器具,应以“E"符号表示保护接地端(Protective earthing terminal).
. B+ D' T2 B4 c7 l1 F- S" v2 c! Q该符号也会出现在已通过UL认证的家电产品上,不过并非所有产品都需要标示此符号,因为某些用电源线连接的产品并不需要接地结构。 {# O: _1 `8 ^- N+ \% w! P
在UL 和 IEC 标准中,某些额定电压为120V 的产品,基本上并不需要接地(Class 0)或双重绝缘(Class II);然而,由于许多国家的对地供电电压超过150V,例如欧洲,所以,多数产品被要示具有接地或双重绝缘的结构。 另外,在IEC标准中,又规定附有非金属外壳的接地产品(Class I)应进行双重绝缘评估(Class II CONSTRUCTION). |
|