[电源产品] 谈谈对MOV的保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-18 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据EN60950-1:2006有如下内容:
( t' I) w  H5 A6 G& G' X1.5.9.2 Protection of VDRs0 s  e0 `$ P. H5 M
For protection against
: d: W4 A" l! z; O; u( I5 r− temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
4 \$ h8 U. J, {# t, z& Z+ C% K8 k− thermal overload due to leakage current within the VDR, and
) X* V' l4 `4 h# `  T) t− burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,
* {9 p' p1 U4 J6 ?# ~2 fan interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with; t' }# j5 M- h( t% [
the VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
& u' j4 I: J: q  N3 t  r3 W1 BNOTE 1 For temporary overvoltages from the AC MAINS SUPPLY, see IEC 60664-1.& q  S0 G6 g# D0 @  R
NOTE 2 During the lifetime of a VDR the leakage current increases with the number of switching cycles in the- W% {0 m6 Z2 a  j1 v- V
VDR. This leakage current causes a permanent and continuously increasing temperature stress, which can cause
( g0 w8 B9 D6 z. W. v; |the VDR to burn or burst.0 Q# T" |( T; l3 Z; @- O% [: c% d
Compliance is checked by inspection.

- B3 x4 Q& p! `, ]& d里面要求MOV要有几种保护:! P# h7 p- K- x" P8 [, S
1.要求MOV可以承受瞬态过电压的保护。2.由漏电流引起的过热和短路故障引起的燃烧和爆裂。: e# E6 s3 m) w, q
关于第一点,我个人认为只要根据供电系统瞬态电压等级选择合适参数的MOV就可以达到对第一点的保护。第二点目前似乎只有加一个thermal fuse 和MOV串联并且将thermal fuse 紧贴着MOV才可以。
- u6 g0 K: Q5 O我抛砖引玉,希望大家可以多发表一些对MOV保护的方法。
沙发
发表于 2011-3-18 09:59 | 只看该作者
第一点的意思应理解为:保护防止超过最大连续工作电压的瞬态电压(并不是可以承受,应该是有这种瞬态电压出现的时候,VDR会保护,也就是炸掉)
板凳
发表于 2011-3-18 10:03 | 只看该作者
第二点:其实这些都是指VDR所应具备的保护功能,并不需要另加一个THERMAL FUSE,也就是说,假如VDR上的大电流引起的温度过高,VDR自身会保护
地板
发表于 2011-3-18 10:16 | 只看该作者
这个应该理解为! E) y4 @* ^2 q' r+ _" B/ H% ?
为了防护这3种危险,应该用一个断路装置串联VDR来进行防护8 x: k% J& c9 `
所以第一点并不是要选一个好的MOV,而是要选一个好的断路器1 V% Z* E8 ^# }& m8 z0 r! y+ W6 D
VDR要满足附录Q的要求
5#
发表于 2011-3-18 10:25 | 只看该作者
引用第2楼yuqijun于2011-03-18 10:03发表的  :
: K- e! w! Q/ S) t( u7 C0 @第二点:其实这些都是指VDR所应具备的保护功能,并不需要另加一个THERMAL FUSE,也就是说,假如VDR上的大电流引起的温度过高,VDR自身会保护
3 ~3 `% M7 w( o
我认为这3点,都是要求增加fuse,而不是对VDR自身的要求。简单的说,就是因为注1,注2所提到的原因,VDR可能会出现这3点危险,所以要增加一个fuse进行防护/ N7 m$ Y4 D: E, ^3 n5 @1 O( {
$ a/ y6 S5 N. z; r
我见过的电源产品,一般VDR都是在main fuse后面,main fuse起到了这个作用,但是fuse我见过的很多是L分断能力的,标准里面好像没有对分断能力有具体要求
6#
发表于 2011-3-18 10:35 | 只看该作者
引用第4楼皓月于2011-03-18 10:25发表的  :9 o) W' l- l, k) [2 o) h' P  E
1 h' |; c( e6 r7 B* |

$ ^% ?( Z. N. ?# o- j3 O我认为这3点,都是要求增加fuse,而不是对VDR自身的要求。简单的说,就是因为注1,注2所提到的原因,VDR可能会出现这3点危险,所以要增加一个fuse进行防护8 k1 Y7 N% z: n
% D& a" C; {) f) L9 ]- a
我见过的电源产品,一般VDR都是在main fuse后面,main fuse起到了这个作用,但是fuse我见过的很多是L分断能力的,标准里面好像没有对分断能力有具体要求

1 ?+ ]3 m8 |: V+ j加在输入和保险丝中间的也可以
- X' R' o1 I; YIt is recognized that, in equipment generating high frequencies, it is essential for the interference suppression components to be located between the MAINS supply and the overcurrent protection devices
7#
发表于 2011-3-18 10:38 | 只看该作者
引用第1楼yuqijun于2011-03-18 09:59发表的  :
7 m9 c1 V" x- C9 U9 J9 u: I第一点的意思应理解为:保护防止超过最大连续工作电压的瞬态电压(并不是可以承受,应该是有这种瞬态电压出现的时候,VDR会保护,也就是炸掉)
' x/ v7 L& K! a; l- I
VDR炸掉后,Surge test 不就FAIL了吗?
8#
发表于 2011-3-18 11:16 | 只看该作者
引用第3楼皓月于2011-03-18 10:16发表的  :- b' x* f+ T7 w# X. p( L8 Y8 Z& s
这个应该理解为
3 T1 i& k8 [. ?4 B) _: M1 k, Z为了防护这3种危险,应该用一个断路装置串联VDR来进行防护
+ h$ b$ u& q8 ^. _所以第一点并不是要选一个好的MOV,而是要选一个好的断路器
6 X) A" Y/ I' }2 b( P4 @VDR要满足附录Q的要求

+ y+ u$ A& Y8 x我见过的是VDR并联在L和N之间,难道说VDR并联和串联都可以吗?
9#
发表于 2011-3-18 11:49 | 只看该作者
thermal fuse 和MOV串联且将thermal fuse 紧贴着, 没什么作用。
) E# l& [( J& }, a应为MOV瞬间的发热保护,thermal fuse可能还没反应过来。
  C$ Q0 ]) r) ]  _3 s$ d- i' X2 _: o
1 s" R. u- r" d1.直接依靠main fuse断开保护。6 X: q4 N  K( X! u
2.依靠MOV串联一个小于main fuse保护电流的FUSE作为断开保护。
10#
 楼主| 发表于 2011-3-18 12:31 | 只看该作者
引用第8楼wangwei于2011-03-18 11:49发表的  :
4 v3 S  O& B$ x! s3 o3 Tthermal fuse 和MOV串联且将thermal fuse 紧贴着, 没什么作用。1 J/ R/ U0 s8 k4 W4 S! n3 h2 T: p
应为MOV瞬间的发热保护,thermal fuse可能还没反应过来。8 m6 R7 c% G* T! e" I# f( x( Z

, ]8 S5 U7 Z/ V) e$ Y1.直接依靠main fuse断开保护。
: c) Q: I! Z' J. n2.依靠MOV串联一个小于main fuse保护电流的FUSE作为断开保护。
! s& M* y2 M7 K4 N4 L" A5 ]5 a* p
这个标准条款肯定要有个前提,那就是你的MOV规格要合适,简单的说就是说你不能拿125V的MOV来用在230V的电路上面,那MOV肯定会立马炸掉,连神仙都保护不了。根据电压选择合适规格的MOV,MOV并不会马上炸掉,也许十几年都不会炸,但是你不能保证它永远不会炸。所以标准要求的就是要有一个保护,可以保护MOV不会炸掉。而我们现在要做的就是验证我们采取的保护方式是否可靠。我做实验验证过,选择合适温度的thermal fuse(145度) 和MOV(270V)串联在一起并用热缩套管包住让thermal fuse紧贴着MOV, 然后再加电压220V,MOV并不会马上炸掉,而是慢慢发热,当MOV发热到一定程度的时候,和MOV串联的thermal fuse 会断开,阻止MOV继续发热从而引发燃烧或爆裂。