引用第6楼caballo3157于2010-11-12 12:39发表的 :6 ?6 S& C8 @( |2 m0 X9 Y% M
这里面一个看似简单,但我认为有一定普遍意义的问题:工作电压是220V,为什么试验要做1250V耐压?特别是当涉及到具体触电事故。“你做1250V击穿,不能说明我220V致人触电”;而按照标准测试和判定器具正常使用是会漏电是什么关系?这些看似简单的问题如何回答?特别是如何向一个普通消费者解释?希望发表您的看法。
% q' {$ F0 P* c5 X1250V的耐压的一个目的是验证电气间隙. 为什么是1250V这个在iec60664-1中有讲的, 考虑了过电压的问题.至于过电压是怎么引起的, 主要是从电网端来的, 比如雷电以及市电线路上的fault(比如小区内变电站内的)' Z1 q# H0 @; _0 j* |
! S, Z6 \2 c6 W3 u% ` T t
对应配电系统的问题要看IEC60364那个系列的标准.0 W T8 N/ ?+ e3 u# {9 N- o0 H
& y0 {9 _" r( K) ~8 R( x+ r& _
我觉得无需向原被告解释技术问题, 只要拿出法律法规的条款就可以了, 比如CCC清单上的产品, 必须符合相关的标准, 不符合就是有隐患.而这个隐患是可能导致触电死亡的绝缘问题
% H7 s# l$ K: D$ v
; Y5 c: B6 `& l! g. g) I如果我是被告的话, 会质疑你出的报告的权威性. MS这个是你的业余工作[s:3][s:3][s:3] |
|