不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!5 @- h: K! y. r I B% l
) a. t' P! e- G% \3 Q3 }5 O! R
导线载流量的计算口诀% M4 Q/ E- V% r2 C' W: N$ u
9 ^& e* Y6 T( ?( K导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 ' M; G/ V/ A d i0 H
4 G, ] U8 P F* R1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 2 b9 \/ V" R" q4 R/ W
10下五,100上二, 1 ~6 J4 u2 p' c& ^+ |3 M
25、35,四、三界,.
9 k% v2 H" p6 M9 z8 {( }70、95,两倍半。 8 |& e+ E0 b+ l: u! R6 `
穿管、温度,八、九折。
j- T9 J3 f8 T [, {) D裸线加一半。 1 P. D, B( z/ d0 Y- u
铜线升级算。 $ H* a! H$ k* U/ f( D
1 i& n7 C5 a8 A4 y/ @3 k说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
/ [$ M) j' I' G7 T- W/ i1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 8 ]- [$ c$ b# q3 [* X9 i
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
4 o, X f4 O1 R5 s" |, J2 V1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
/ K b1 l# D% ?8 `+ X ^8 B ~) t﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ % d" @( w+ c1 X" D' @ @ x
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
8 y/ t6 m2 N5 r5 B1 y, M ]+ e; o! W. x6 d# {" W$ E! e6 Q' `8 _) }
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
1 n4 B+ s g( l- H. e1 _* e4 B6 Z例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: $ z% w0 i, v. [' T: L
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; ' v7 b% \) U9 z9 U3 n7 m* j9 m
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; $ Q$ V% s- D6 Z0 G5 \9 e1 W
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 8 R; N$ N, D& A, L' a
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 6 A+ O& s1 @! y- a
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 / i+ O% H6 r/ T6 W! }9 W% `: |7 `
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 * ^* \6 w- j1 B& `. y9 f
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
1 T' U' p: r* P- q当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
. t) x# D6 Y/ g3 m! h' d$ C l(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
6 O7 z q* g Z例如对裸铝线载流量的计算: : m2 }9 s% O. I0 n6 e1 U+ Q
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 5 E7 Y% z4 ^+ M* s& Q4 a% v
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
+ X4 q# _ N% Z2 N! R/ ~; K例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
! A4 J6 }- W4 }3 B对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
, k) g4 t0 p: z* k5 A2 |三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|