我司的BS 1363-1之插头送样要求已下,部分要求见下:# w; O2 _7 {& V% \" m- K
H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 15 成品, 10 半成品 Brass
: [$ g$ D9 w* l+ ZH03VV-F 3 × 0.75mm² 10A 12 成品 Brass
& K1 O. Z. y" ^, ]4 Z现有一事请教BS的兄弟:按常规理解所配套的保险丝分别为3A;10A
( ]( ]1 S2 H5 p8 m: f
9 u! ~2 l9 P0 S0 ^但根据BS 1363-1表2的要求,见下:2 y1 ~8 K" Y& p, @! m# Q
表2 与软线尺寸有关的弯折及线夹试验的额定电流和 Q+ j3 A3 O* ]. G
正常使用时熔断器最大额定值及负载 , W; p- Z. m% M
软线标称 额定电流 试验电流 保险丝额定值 0 Y, S5 ~" A5 I! Q
横截面积 A A. |0 F C8 ] P, Y- u! ]9 D
mm27 n: C, C$ K+ ~8 o ?" A
; Z7 f( r+ M3 E" a1 \. {
0.5 3 3.5 3(5)a
- A2 _. o8 J% ~8 X$ R4 l0.75 6 7 13
" X7 V5 v; F5 ?/ G( Z, W; y7 m1(0.75)c 10 11 13
" o/ t6 @0 ~+ O; }. |3 r4 C1.25 13 14 13
) ^# v. l# b [7 m0 ]) s2 S1.5 13 14 13 $ T0 k7 s* F8 A8 R; E
a)括弧内的数字表明当一个不可重接式插头与一设备(由于高瞬时启动电流而需使用5A的熔断器)一起使用时熔断器的额定值。/ C) ]4 t+ J( P" w- ?
b)如测量不确定度在置信水平不小于95%时不超过±10%,则此表中的力矩测量值的记录应符合BS 1363此部分。2 n% o) w4 P n$ Y( A& f# n
c)括弧内的数字表明当不可重接插头与最大长度为2m的软线一起使用时线箍所需使用的软线尺寸。
+ J% T$ u& Y5 r& A* `$ v4 k( X
' e5 i% c9 F5 |3 _5 j1 w- m6 x! H
6 L0 n. K* M; L% W也就是据上表要求:H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 和H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A所配套的保险丝分别为5A(我司为不可重接);13A。
2 \! ]1 M! _8 z# H哪请问所配套的保险丝以什么为标准? |