POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?$ o$ o* v8 k& r5 o( T% d! U8 {% _, ]
. W6 q7 m0 n% T
因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。* Y" [8 G; J. l. x" e$ \) d

4 ?: G: e$ E7 N% `2 D到底是不是SELV电路啊?
沙发
发表于 2009-12-29 15:30 | 只看该作者
不一定!
  o2 n% z# p  i% o1 e% D/ b
, G; X  r* O- ~8 ]$ ]4 rSELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
板凳
发表于 2009-12-29 15:32 | 只看该作者
POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。
地板
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:10 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :
( j2 r- K2 Z9 W) o' c( k% a不一定!
; b) a& ~4 }1 t! @1 Y4 B4 A/ n
0 M+ q  u# Y. V2 l' M& W3 _4 YSELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?
5#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :( r. F& B6 m/ H3 T

, c4 w* a0 h& k  f故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压
6#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :
7 C; t1 q$ G0 A  n' d不一定!5 s# I1 e& }& H. R: v
+ I" \) J  _/ e9 ]) O) s! [
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
& j% l/ j1 D0 H
% L  x! V. [" J8 \# h- a5 {/ f
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
, J8 Q- r* H5 R' t- {. V/ y8 }0 I$ i$ t; s- q5 R4 l9 J
那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???
7#
发表于 2009-12-29 17:10 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :6 k1 Y* q" \8 k) ~0 u& F

: S! c* R7 Z0 B! O8 i- o6 t. d故障情况下的电压怎么确定?

0 @& c# N; R% \# o1 Q5 c
; z; a* k  T( H1 ZSELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
8#
发表于 2009-12-29 17:11 | 只看该作者
SELV 的电压各个标准是不一样的,; ]* M  C) I" `9 X: W+ ~- |
而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
9#
发表于 2009-12-29 17:13 | 只看该作者
引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的  :
% q  T; z" F+ A; m+ d9 [# `; |% A+ {$ u$ v

- |: Q1 }0 y" v' r# t2 {( V) v
# \3 f  q& H0 F; T请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
! U6 Y' a7 j7 s# W$ U8 O/ F
9 Z% ?, \% `1 k2 d.......

# ~% Z4 ~, D2 J# Q8 q3 G/ q不好意思,上面说的和能量有关系说错了!
" Q6 ^4 L9 _# U2 A+ G$ X9 x$ r+ c9 h/ v/ r0 N& A
额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!
10#
发表于 2009-12-29 17:15 | 只看该作者
引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的  :
0 B$ ^$ D- d1 Z! jSELV 的电压各个标准是不一样的,
! k: W1 z% C  z/ q3 X而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
5 T0 W6 e' `8 h" i* o- L  m

2 ]/ e7 d. W: D0 g对的!$ D( Y5 m, a; D+ c$ g1 v
/ I' Q5 o/ W1 Z  R% j; S& }" }
IEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!