粗略看了下62368中电气间隙的章节,感觉改动比较大,有几点疑问不太明白,
之前60950中电气间隙是基于基频不超过30KHz的电路考虑,但是62368中分基频不超过30KHz10和基频超过30KHz的表11,那么普通适配器电源是按照表10还是表11查呢,按我的理解是开关管的频率远远超过了30KHz的,所以按照表11
那么对照表11看电压,此时电压选什么?初次级之间的峰值电压(比如600V)还是选瞬态电压2000V?按照个人理解是2000V,那么初次级之间加强绝缘要求值26.4mm,这也太大了吧。。。另外为什么这个表11里面到2000V就截止了,没有表10里面的2500V或者更大
按照上面分析似乎有点不合理,还是要回归到查表10,还是以适配器220V为例,电压如果选初次级之间的峰值电压(比如600V),那么查表加强绝缘要求值0.4mm(这么小?),电压如果选瞬态电压2000V查加强绝缘要求值2.54mm
请问各位适配器的电气间隙到底怎么查呢,真心请教各位讨论解答!! W1 V# K1 M7 {* ?! G; n
沙发
发表于 2017-2-21 01:07 | 只看该作者
为了确定峰值工作电压,要按适用情况,考虑以下电压的最高者:) P8 Q- C7 r0 W$ K
——稳态电压;和
& m9 K, n( T0 D! Y) n——重复性峰值电压,认为是电网电源电压的1.1 倍(见IEC 60664-1:2007 的
' X) A! R! g* o4 @6 O( O5.3.3.2.4);和
: M+ t0 x* n4 n0 x% X; m——如下给出的暂态过电压(也见IEC 60664-1:2007 的5.3.3.2.3);
. ~( c, ~) E; o- s) \: v9 _如果标称电网电源系统电压不超过250V,则认为暂态过电压值是2000V峰值,如果标称, m6 o1 V6 k* I: k( R
电网电源系统电压超过250V但不超过600V,则认为暂态电压值是2500V峰值。  G; t2 S8 u7 W' y1 e
或者,由制造厂商选择,可以按照IEC 60664-1:2007的5.3.3.2.3确定暂态过电压值。# o0 M& a8 x. e' A2 r! c
应当使用按以下确定的电气间隙值中的最大值
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-21 08:23 | 只看该作者
( S6 M/ T+ `( @/ Q7 m" t: ~
看下这个吧,完整版论坛中搜索!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
普达措的彩虹 + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:02 | 只看该作者
nbwqj 发表于 2017-2-21 01:07 ! r4 U5 T, H' H2 a, _5 k; o8 m
为了确定峰值工作电压,要按适用情况,考虑以下电压的最高者:  E5 n0 U5 `( V5 O3 t  Y; W
——稳态电压;和
' V! z' e1 E. A) z! i5 h; h, g6 f- r——重复性峰值电压,认 ...

9 }% K: @! S' s+ ?  {. y感谢回复!如果按照这个想法,3个电压之中最大的电压肯定是暂态过电压2000V,远远大于初次级之间的峰值工作电压几百V,那么工作电压岂不是测量没有意义了?另外想知道里面的稳态电压是啥?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:12 | 只看该作者
329485466 发表于 2017-2-21 08:23
2 Q3 h0 k* l& O$ g看下这个吧,完整版论坛中搜索!
0 \+ b* o+ b6 X8 d' l
非常非常感谢,你这个表格确实非常清晰明了,解决了很多疑问,请问这个表格是哪个文件上有的呢?另外有一个地方不是很明白,程序1里面的3.0是哪里来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-1 15:18 | 只看该作者
普达措的彩虹 发表于 2017-2-21 11:12
- j5 H6 W5 v- K: F) Q4 M非常非常感谢,你这个表格确实非常清晰明了,解决了很多疑问,请问这个表格是哪个文件上有的呢?另外有一 ...

" {( l& n  q6 }" s* m  E6 w; d& F8 d3.0是procedure 2里面根据table 15得来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-1 15:23 | 只看该作者
首先需要根据Clause 5.4.1.8测peak working voltage, 然后根据测到的working voltage判断。频率不是根据开关电源频率来算的,而是实际测到的频率。

点评

我赞同你的说法,  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-6 10:46 | 只看该作者
hptangwei 发表于 2017-4-1 15:23 9 e, Q  R7 Z; h
首先需要根据Clause 5.4.1.8测peak working voltage, 然后根据测到的working voltage判断。频率不是根据开 ...
) B2 Y7 v% X8 T# @# X1 Q$ p/ ^
我赞同你的说法,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-5-5 12:32 | 只看该作者
本帖最后由 普达措的彩虹 于 2018-5-5 12:40 编辑 2 ]' l6 B( K1 X$ |7 Y
$ F6 `; @( Q: l/ \
帖子顶起来,希望更多人一起讨论电气间隙和爬电距离的问题~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-5-8 09:49 | 只看该作者
真是太好了~~' B* B: I& O5 K& P' S
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-20 12:35 , Processed in 0.076471 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表