谈谈我个人的理解,请高手多多指教。
* u/ w, ~' R% x; t& m" _6 Z2 P% M- D6 |) b. N5 A5 q# v
10.4 Open holes是指完全敞开的孔,没有盖子或塞子。Opening是指有盖子或塞子挡住的孔,或盲孔,可变成open hole来使用。
. Z' S. l! x6 e8 u. s" c; a10.4.1 open holes的要求。距安装面≤13mm的open holes可作为下列一种或多种孔使用:(这里安装面surface是指“表面安装式且用outlet box连接的灯具”的外壳需固定到的那个面,比如说墙壁或天花板)8 N7 ]% I2 t6 g: x
(a)(b)(c)(d)略。。。。。。+ y, M2 C" C8 q7 R- m& G4 V
10.4.2 非10.4.1中所描述的孔就归为通用孔位,且应符合10.4.3中的要求。
7 w+ S! |4 R; ]1 {10.4.3 通用孔位应距安装面>13mm的位置,例如通风孔。5 F. A3 y/ s# l+ z2 k* [
(c)这种孔位不可位于灯具的安装面,吸顶盘,或电气部件的正下方(句中"that"应是指"electrical parts")。除非:5 J& |+ [' ~2 p* ^/ k
(1)电气部件有baffle保护,baffle是指可通气流,但阻止火焰,电弧,熔融金属外泄的部件。+ s6 G& Q$ c( Y. W* T& G" b
(2)此结构要经过相对应的正常和非正常测试来检验,或! H6 g1 j G1 k0 E* H Z# X
(3)此结构在任何可预测条件的评定下都不会有火灾危险。' S) G1 \7 o1 E" n
这三点要求均是针对electrical parts的,所以在灯具的安装面和吸顶盘上不可以有这样的通用孔位。
' O7 J$ o4 ~: G, Y' @- W8 W' jFigure10.4.1中B的范围内不可有通用孔位,若有这样的孔,则要按10.4.3(c)进行。D的范围取决于electrical part距离正下方的高度。+ G4 b; N2 q/ C$ B' k8 ^
$ R* C5 |* V, o* e. n4 w* E( n按照楼主的图片看,开孔的组合相当于一个八卦板,是符合要求的。注意背板的厚度要满足接地螺丝孔的要求。 |
|