发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:$ M. ^! n- D6 s' ~; |, C
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;% D& u0 {% `0 a* d. y
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,% R* K8 l6 j6 f9 }% k
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,! d$ F; \5 {3 B: ~/ h0 d. k
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
) X# q( c7 U4 O' |+ \6 W" ~/ X
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :' v+ |- \4 U5 f- W; K7 X
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
6 s5 i; [' P9 G! O) O* f) G4 H! ?: a接线方式:(如图一)
: Z+ G7 `& v' @5 ^* p # x# g  x1 D2 |
* W% m8 n7 _% X7 M- p# @1 I8 U
, I6 c) v0 k9 `7 k
一、测试验证方法: 8 {2 H5 ?8 O% L; G! C
2 h) `; f! w/ W1 H! F
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
$ X- B3 o, f2 {( _1 k% k& ?* T a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s - _. N! J( `+ M( x9 r
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
( L( t6 C0 j6 e0 A6 t c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)   R- F; f# L: `( M
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
1 g: R, f. N/ L# X( f. C- X, Y
% J( B# ^- @8 Y: {实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 5 X8 q7 u* A  O: k5 }) P  }
  R6 J7 }% C" S1 I7 w# J& {7 L
二、仿真输出瞬间短路: ; w* `4 g, t( |: c" |: B! ]8 _
0 f1 W6 v5 F: B0 E; n% a' a
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
, \4 \7 G( K. V! M* o出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
; \' p2 q3 V/ v0 v! R, u  x4 E$ ^+ U a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s * \+ Y+ @# w& ~( O
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
1 c/ y& r  o! v2 Z, W0 W c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) 0 R8 B$ N- F4 c* j9 j8 y
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 * W, j! j% `3 V# R0 y% D' R0 [2 N5 y
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
- Q$ r9 `7 X; l - S/ `# o& C9 t  S. l+ ?6 j
三、测试结论:
5 ?+ E7 p9 ~, u* z; I : ?) x* I# I) J
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器