发表于 2016-2-19 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lzhyy001 于 2016-2-19 10:59 编辑 . N1 v3 I# w- O* \% c* u' m6 ^

3 D0 z3 h; ~% F4 |! F! P一个电源模块乜有压敏电阻和X电容,对L-N打耐压1500V(功能绝缘)时,漏电流超过了100ma限制,保护了,该如何整改呢?求教各位大神!
沙发
发表于 2016-2-19 13:20 | 只看该作者
能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:25 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2016-2-19 13:20
3 j. C; j/ b2 Y9 g8 S4 t# e能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?

+ C$ s) E9 ~9 p  V# X2 ^  [灌胶的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-2-19 14:26 | 只看该作者
你保险丝断了没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-2-19 16:17 | 只看该作者
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;* B! s8 D3 g7 Z7 B
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
. N% L% \8 I1 v3 R3)是否灌胶有问题;拿个不灌胶测下。/ U3 |0 m2 b4 s- A2 \+ _
4)是否X电容有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-23 11:40 | 只看该作者
不灌胶的电源,拍个PCBA正面照片和PCB丝印照片,然后上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-2-24 17:59 | 只看该作者
到底是有压敏电阻和X电容还是没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:58 | 只看该作者
microos 发表于 2016-2-19 16:17 1 o9 [6 y% C" d8 ]
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;
. n0 Z! m/ a0 T2 V2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
! s8 M- ^, J! l3)是否灌胶有问题 ...
+ z& v9 E* y0 Z8 Q
可以了,没有拆掉保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:59 | 只看该作者
powerlg 发表于 2016-2-19 14:26 0 J. d. d! r  V/ B
你保险丝断了没?
; e. D2 `+ N( ~9 ^4 t
嗯嗯,拆掉保险丝就可以了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报