[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?# z* U1 E0 `2 \. b
建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零; R8 o! L9 E+ v
沙发
发表于 2015-8-5 15:35 | 只看该作者
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35
& F: a. g6 v. H, K3 V3 xB的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

/ V7 c" i- Z% O: IB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
1 ?2 }# F  Q, ~% q' b' {, f实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-6 10:01 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16 7 U; X1 B. l) a( y# B6 Z  w+ Y: d
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦% Z. c; `% F9 y9 g3 v
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...
4 [3 Q+ T( T3 T9 a& y
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 10:01
; k! X) B$ {; d$ q/ M3 [# V  v/ t直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

% ^) O' G3 f+ I  F% s5 `那样是可以的5 I( S8 B! w* ~& ~$ D+ ]
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-6 15:44 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04
9 C; E) [# @! v2 I' H  D/ b/ U4 O( S那样是可以的& Z% k# @: m- `7 c; E1 w2 f
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
+ Q% l6 k1 z7 J) f: v3 q: i( z
确定需要B的输出端(L到N为零)?/ Q! O% i5 B- \8 F6 j3 ?
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 只看该作者
小笨 发表于 2015-8-6 15:44
" j' l1 A8 h7 b* h4 r确定需要B的输出端(L到N为零)?
6 n8 j* ~; b/ B& D& u4 }9 H( ?没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...

1 D7 Y  _, y* S: T. Q4 n' X9 K不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-11 11:31 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59
3 G! P) O/ Y& w0 @2 r2 e: f5 g9 X不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电
# ~% I  k0 F" w% p, i5 E
这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报