安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 702|回复: 2

[综合话题] 关于打耐压的疑惑

[复制链接]
发表于 2015-4-25 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 dabuyang 于 2015-4-25 19:07 编辑
0 C5 n; P7 d, W  v% F! h+ D/ o* m9 W% D. B
产品是带隔离变压器的电源。( `/ N0 X" Z5 Z5 F
目前打耐压是将初级侧输入端的L、N短接,然后与机壳打AC耐压。, v6 t) Y  u3 o

: D. B8 N4 m' T% C# S: h5 b5 S" u& E" P* Y$ Z  E3 T
测试结果,泄露电流没有超,但是次级侧地与机壳地跨接的Y电容闪络了。
% i0 o! ^0 k' s, I# x
) L/ Q/ m, `  j1 ~- N对测试过程,有三个疑惑,还请大神们帮忙解答:$ I) M6 Z% h; d) f
$ U  J; u- \3 p" \" x4 v. U
1.是否也要将次级侧的端子也做短接处理,即次级侧的端子与初级侧的L、N短接,然后与机壳打耐压。! o- Z  I" J) I. j! ?2 p* R

; H1 [% L$ X1 m- r2.由于保留Y电容,是否应该用打DC耐压,而不是AC耐压。. _1 @1 a* w8 D; r2 [

* L4 |& u" z4 l8 o+ u. N% I3.这样的情形,判不判过,如果不行,该怎样整改呢
发表于 2015-4-25 18:57 | 显示全部楼层
来看大神回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-4-26 11:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 11:09 , Processed in 0.064934 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表