# B" `0 U% ?. l1 g4 c6 n吊灯,吸顶盘金属。?; [( r7 U  z0 f/ q
沙发
发表于 2014-11-11 08:46 | 只看该作者
哥,你首先要说清楚你做的是什么认证
0 p5 X% D8 c; Y% N1)UL,UL1598上面已经明确,金属外壳是要接地的
3 j. Q# w7 s6 d  ^7 {# f2)CE,这个已经满足双重绝缘了,无需接地

点评

第一点,受教了。第二出欧洲的货。还有就是线径帮我解释下。是否按60598-1里外部线径的要求就行。  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:52

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:52 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-11-11 08:46
8 ~5 A; d2 g, f1 P哥,你首先要说清楚你做的是什么认证
% h$ F2 D0 Y4 J, t1)UL,UL1598上面已经明确,金属外壳是要接地的
! v7 r1 y' k0 F! M2)CE,这个已经满足 ...
: v- x: ?/ b0 D* l! r. d% N
第一点,受教了。第二出欧洲的货。还有就是线径帮我解释下。是否按60598-1里外部线径的要求就行。

点评

我没有做过吸顶灯,我觉得线径需要满足0.75毫米的要求  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-11 10:37 | 只看该作者
楚人美 发表于 2014-11-11 08:52 , B6 W, U1 @$ Y
第一点,受教了。第二出欧洲的货。还有就是线径帮我解释下。是否按60598-1里外部线径的要求就行。
/ M: i' S) ]' n1 I2 K- }3 ?: U" U( H
我没有做过吸顶灯,我觉得线径需要满足0.75毫米的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-11 12:19 | 只看该作者
基本上0.75平方已经够了,IEC/EN标准里,没有提到线径跟电流的关系

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-30 00:18 | 只看该作者
看是什么灯,如果是有安全隔离则不需要