janice363 发表于 2013-4-11 16:18 2 d: b) R o/ p8 B9 q, W
SORRY,我实在找不到15.3.1在哪,我看的是BS1363-1 A4 2012版本的。
p( V5 g+ f4 q. } }3 O" b) x1 a! Y再者,对于打几V,我问过好多人,他们 ...
, \4 [3 p# o* O+ [( u& J. j5 t! T" x非常感谢你的回复,对我很有价值.
, X' ^& V! W# r1 确实没有15.3.1章节,是15.1.3章节.
Z3 y5 q/ x ~3 y2 短接是为了检验高压机的性能是否有问题,这一点应该没有异议.& T% j) C' V" L9 C9 N$ C1 Q
3关键是8.3.1章节有一句这样的话, compliance shall be checked by tests in accordance with 15.1.3 using the values in table 10 - t/ ?6 u- P! Y) l
4 我以前也是打2000V,因为我们的产品还要结合BS7288标准进行,它里面明确是2000V,但8.3.1的3000V怎么处理呢.求解! |
|