  如题,LED吸顶灯,使用非隔离电源,输入220-240V AC,最大输出电压58V,输出端的爬电距离是按不超过150V那个档来算,还是按照输入电压不超过250V那个档来算?在网上看到有些朋友说非隔离电源按输入端的电压来考量,但公司有份机构的测试报告上是按电源输出端的电压来考量的,想问问大家怎么看这个问题?
沙发
发表于 2012-8-14 22:33 | 只看该作者
这么纠结就一人让一步,输出端的不同极性间的爬电距离按输出电压考量,与易触及部件的爬电距离按电源输入端电压考量。
板凳
发表于 2012-8-15 07:49 | 只看该作者
本帖最后由 Nezof 于 2012-8-15 07:50 编辑
& I% Z3 a& ~' a7 k; g, V
0 o2 ]3 e3 k  U  R理论上应该是通过插值法算出来的
2 W0 t' B1 ?1 C* g0 `2 y! y" u0 N4 n. ]! Z
不过因为是非隔离的,所以把控比较严,按照250V来考量也有他的道理7 b* q5 [9 K+ Y0 r  _- c% {
地板
发表于 2012-8-15 08:23 | 只看该作者
输出端的爬电距离为什么不按150V那个档来算,
" ?$ j2 T0 r& b, |/ G有那位高人可以讲解一下.
5#
 楼主| 发表于 2012-8-15 08:44 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-8-14 22:33
) b, [4 W6 E$ u& Z这么纠结就一人让一步,输出端的不同极性间的爬电距离按输出电压考量,与易触及部件的爬电距离按电源输入端 ...
  y3 ^5 Q: M( E8 k! C2 ^8 O1 w
纠结的是不同极性之间的爬电距离很容易满足,但是与易触及不见的距离太小呀。
6#
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:07 | 只看该作者
问了国家级机构的工程师 ,需要按照输入端的电压来考量
7#
发表于 2012-8-15 11:58 | 只看该作者
jayjie729 发表于 2012-8-15 09:07 $ W9 R* ]# N. e5 Z# q( P7 X; O: v! u
问了国家级机构的工程师 ,需要按照输入端的电压来考量

8 R8 c# q4 R5 r请问你是问了哪里的国家机构啊
8#
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:54 | 只看该作者
国家半导体监督检验中心
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-15 19:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10#
发表于 2012-8-15 21:40 | 只看该作者
按输入端的理由是什么啊?是不是标准执行的过头了啊??