3 ~/ R0 J6 O) l/ gLED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。9 `2 P8 d- p: v: ^! d' t0 F
现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确)
- b% j5 L. H; f- o% y
: o4 e- {9 t5 B  Z2 o
  {4 {+ p9 x6 C7 f, T. L1 r1 @! f" b7 d$ C" p% h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-19 17:03 | 显示全部楼层
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4
发表于 2012-3-19 17:14 | 显示全部楼层
我说下我的看法,不对的请高手指出。
3 M9 u+ c; f- j  ^& D: t$ n; t1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?
; Z( O! U# N) z- R+ h4 p2 y2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。+ p) `" U7 Z/ K" @6 W
另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:47 | 显示全部楼层
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14
" u5 W& d, n* ?* g我说下我的看法,不对的请高手指出。
1 k, n7 [: B# T* S0 B' I1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...
) S+ b* g( e0 i* R, R4 z1 o
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        ) A8 u3 u1 R  c- H: m
额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?* R$ i9 w/ V2 Q! W! t* Z1 p

8 H* K8 d9 ^8 @  x- N9 g: X2 p* E- F) n1 |* y  K# L; I6 f
至于外壳和电源处理看下图:2 l) c7 H4 z! E2 R, e

9 n8 R% i/ Z  I  X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-20 08:21 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47 : h' U& e" h% E, D8 U, K
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...
+ ^* f/ D6 H- B) ^, I
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等4 `9 ~) n/ _4 j5 I$ }( B
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21
+ d- ~8 N  k1 R: a8 l1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等% }3 j$ p- S% {: k- H
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...
  h3 P& Q. B/ x5 q0 t
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。3 D& v; d* k* E% X( e% e
           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     & Z* }2 `6 L# }4 w

) g9 B5 y6 e2 _* t" d% m$ ^# R$ n% P5 S2 I
发表于 2012-3-20 10:44 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35 8 w' e1 p5 B* D$ v8 I3 z
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...

% U* W" b9 b5 p回答你固定布线的问题吧0 A# U6 r1 _( y" O5 i
固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 8 L& X$ S  \5 U' d: Q0 j: e
控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:51 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44 3 ^. L" v4 J' w- n8 |5 D, p+ w* _6 a
回答你固定布线的问题吧4 O! Z+ V& U5 y
固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 3 J/ v: S% _0 B
控制器,或者固定 ...
5 i: ^' M% q; Z! m# V0 v
也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm
4 Y. G3 Y8 v# V1 ]3 Z2咯
发表于 2012-3-21 08:51 | 显示全部楼层
纤维管要符合EN60598-1:2008 4.9的要求