安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 930|回复: 1

[电源产品] 特殊情况的爬电距离要求

[复制链接]
发表于 2011-2-15 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近在一款产品遇见一个问题,想法有分歧,说出来请大家指点下!" \7 V, U/ A  X! @2 S9 k% Z4 X8 d
家电产品220V的开关电源有两路输出,A组为完全隔离的12V输出,B组为隔离的15V后与母线共地,因此B组为低压热地。对于爬电距离我的理解是:L与N之间3mm,母线电压之间3-3.2mm,B组同母线的高压端3-3.2mm,B组同母线的地(共地)没要求,A组与[L,N,母线电压,B组]全部8mm。有种新的说法是A组不用与其它做到8mm,具体说A组与[L,N,母线电压]3mm,A组与B组1mm即可,原因是热地产品。
发表于 2011-2-15 13:22 | 显示全部楼层
这种其中一个次级绕组接地的变压器结构问题,山炮曾请教过菜饱的何国锋,结果被他说晕了,标准上也找不到他说的内容。开关电源变压器标准GB119212.18中规定:输出绕组与输入绕组间应符合双重绝缘或加强绝缘。所以A、B组与L、N间6mm(一般用不了8mm)还是要的,A与B间1mm也就够了。如果B只有基本绝缘与L、N隔离,那它只能用作屏蔽层,A与B还是要满足基本绝缘要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 06:58 , Processed in 0.062225 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表