% Y+ R( t9 C! i+ X" n' u# ~+ I一. 相关定义
' @) \ O% B; G! X+ ~ I1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、 固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。
( z6 h& j/ m: _) q2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。
1 `' E0 \: V- c9 }/ ?) L G0 Z3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。
, J- o' |; `; n) n- q8 p) k2 r, Z+ @4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。
. h: K& g) w7 N% a5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。9 u. M0 p3 N5 l: N: Y
6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。
. T2 C; G9 X* _ J5 g( S2 B4 ^& H7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。
7 }% D0 M8 N6 a2 Y' z8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。3 O7 }; ^1 P% H0 A+ [
9. 基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。' l. h/ V, H7 u
10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。
& b$ G, i' v" q% [6 X: s11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。
! F* ?5 h+ `. z7 }12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。
" T \' g& ]( X! e5 ]13.CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。
4 ~! l" E3 U) L. W14.CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。
6 T8 d: @# l" w4 c0 w15.CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。
% i$ n0 U1 F$ u+ p) P16.CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。
' l3 ?" N2 y3 G$ |17.普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200℃,并且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料。* D. A5 |" e2 _/ i9 H/ {
18.易燃材料(readily flammable material):普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于2的以木材为基质的材料。
4 S& u* P* S# } A19.非可燃材料(non-combustible material):不能助燃的材料。例如金属、水泥等。9 n. q6 q9 G. n/ P+ y* P3 K
20:定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否符合标准要求,需要以测试报告及相关文件来保证。1 S7 u5 i( a9 R3 D3 z
. ?9 i1 T4 Q7 c* u
二. 灯泡简介( X M! S; ?0 D
1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。$ Q! |9 A4 S" M. q7 ]2 z \6 r
常用白炽灯泡有:Type A,B,C,G,R,T、
) M1 Y' S! O; }: a" F d) A- l7 ?欧洲灯泡Base – E14,E27。其中,英国亦可用B15,B22;7 v% [* L+ d# S2 u6 j% k1 }
北美灯泡Base Type – E12,E17,E26。# s! K+ O1 C2 {3 s$ k% w
E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口)! E I* k' z7 w, J
A. 常用石英灯泡有Type T(JC),MR,JDR-C(GU10)。4 J3 L' D9 w7 h+ z* G, N
2.荧光灯管,常用有FL(T5,T8,T12…),PL-S,PL-C,2D以及节能灯管。
' F9 {9 l4 D3 t" n3 z8 p3 O注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,例如:A19,B10,C7,G25,S11,T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19灯泡的直径D=19*1/8”,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。+ a" a; W! @1 V! [0 B
特例:欧规R泡所跟的数字为灯泡实际尺寸,如R50,R80…
5 R0 |! j: N z. U( ]9 Z6 p/ m常见灯泡形状:+ B; C6 r7 e$ F3 k* C j G' k$ d, C
* |1 M, g" ?3 h$ ]% O' p2 p三. 灯具分类
) v! r0 E$ Y8 L; T( F T% J; ]/ h. a(一)按安装方式:
: R3 [6 A9 I: [% K- |可移动式灯具:台灯,挂式壁灯,落地灯
0 q7 R$ K7 E7 ]" e5 y固定式灯具:天花灯(吸顶灯),吊灯,壁灯,嵌入式灯,轨道灯。
( u; y2 `. Z& V7 M8 k) n- K(二)使用环境:2 e8 G# V& F8 F: D. J) b
1.EN规格
7 T% m7 i" G2 N3 x4 A' F6 j m- }1)户内使用:用符号 表示,金属件外表面要作防腐处理; $ m2 u6 ^: c0 k1 D+ W' L6 G
2)户外使用:用符号 表示,金属件外表面要作防腐处理;
$ } P5 q( U1 I特别要求:喷水测试(即要求有最小Ф3.2mm漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理。! f$ B/ Q. M, ?
2.UL/CSA规格. r' N' n# r; U% z* o
1)干环境(DRY LOCATION):至多暂时湿气较大。例如起居室、客厅、厨房 等室内环境。7 A. y2 w# u( i! l, f" M- K
2)潮环境(DAMP LOCATION):至少会周期性出现湿气液化现象。例浴室、地窖冷冻库等室内潮湿的环境以及在阳台天蓬内、大门遮雨罩等有上盖的户外环境。# e" V( n: {, c' ~1 l6 D
3)湿环境(WET LOCATION):至少会遭受雨滴或水溅。例如地下、水中及所有户外环境和洗车场等可以淋到水的户内环境。( Y# U& x" C4 Y) n* w- f
注:潮环境、湿环境主要特别要求:喷水测试(即要求有漏水孔最小3.2mm),金属件内外表面要作防腐处理,灯头导电触片需耐腐蚀(铜端片)。
8 e. J6 Z2 s- M5 Z2 A! c L(三)按使用标准类别4 c3 f1 [; J8 N2 L. J% s
1.北美体系:主要是UL/CSA规格体系。电压为AC100V~127V,60HZ,包括北美洲、南美洲的部分国家以及日本、菲律宾、台湾等前美国殖民地区。
: b; h+ D7 v6 v, VUL Lab.按CSA标准对产品进行测试,合格则可用cUL MARK出口加拿大。% Q g( }1 q: s
我司目前的UL FILE:: T/ h+ Q' K$ M( @8 |- ~
1)E219568—可移动式灯具;
' D% V0 c% C: E7 q4 g: z2)E203552—固定式灯具;
" c0 G5 _9 F! |6 @) Y, w7 G; x2.国际电工委员会(IEC-International Electrotechnical Commission)体系:包括、欧洲、亚洲、澳洲、非洲、东南亚的绝大多数国家和地区。所列规格都为引用EN60598系列标准再加上本国(本地区)的一些特别要求(如电压,插头类型等)。我国于1957年参加IEC,目前是IEC理事局、执委会和合格评定局的成员。灯饰行业的国家标准GB7000系列对应于IEC60598系列。
) J5 `. m6 e, Z其中IEC(EN)产品还可细分为如下类别:$ I; I9 c; Q* D" f4 v, Z' ]
(1)按防电击保护程度:! y/ d" C/ T" W- [
A.CLASS 0级灯,无代表符号。
/ V! {. ]. ~! X* l; ]) ^ B特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/无接地。
1 @$ k& ^ N1 v0 X! B- e$ d' KB.CLASS I级灯,无代表符号。单层绝缘结构,外露可触金属需接地。CLASS I 灯中可有部分结构为CLASS II结构。
5 O$ c2 g: M8 K特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/有接地。' X; K$ @, m/ O; L& j# z
C.CLASS II级灯,用符号“ ”表示。II级灯通常为双重绝缘结构,但可以有部分结构为CLASS III结构(如变压器之后的低压部分)。(内置式变压器应设计为二类灯具)。5 G6 o& S& q" K d
特征:电源电压为50V以上高压/双重绝缘/无接地。6 h$ X4 ?: {* B1 U& I% X
D.CLASS III 级灯。用符号“ ”表示,供电为安全特低电压SELV(外置变压器直插式灯具)特征:电源电压为50V以下低压/单层绝缘/无接地。
" b" U) e+ q1 @+ P1 l(2)按防尘防固体异物、防潮能力IP指数区分:IPXX
2 z# Q2 h- n& v' L第一位数:防尘防固体异物指数,分0-6七个等级。数字愈大防尘防固体异物能力愈强。# J. {! n) p3 M" u
0:无防护; 1:防大于50mm的固体异物;
& `) m, K5 X( B/ w2:防大于12mm的固体异物; 3:防大于2.5mm的固体异物;+ G; c' s/ v' ]2 f' u0 V/ N: ]
4:防大于1mm的固体异物; 5:防尘; 6:尘密! ?! V) ~3 r' r7 k w
第二位数:防潮能力指数,分0-8九个等级。数字愈大防潮能力愈强;; m. n- G" t1 c; x! i0 t: i8 H4 q$ G
0:无防护; 1:防滴(垂直); 2:防滴(倾斜15度); ' b" s5 U5 O4 q& o& I
3:防淋水(60度范围); 4:防溅水; 5:防喷水:4 y& m! Q9 x' n: }& A
6:防猛烈海浪; 7:防浸水影响; 8:防潜水影响。+ W# G1 U* Z* D+ Z. x; @! X/ |
说明:1)普通灯具防护等级为IP20,一般不用标示。1 E/ r7 [" e, x3 |
2)户外使用灯具的防护等级IP#一般都在IP23或以上,且需要标示。% r0 S; X1 ~! |
(3)按安装面可燃性区分:
; a/ @0 D; n5 o% E0 x+ d' FA.仅适宜于直接安装在非可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。
t# k0 Y% u! j2 WB.适宜安装在普通可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。
. \ A& b% D0 \( Z! wC.可安装在普通可燃表面且隔热材料可能盖住灯具的场合(即嵌入式),用“ ”
6 o& Y& i* g; X1 q1 Z表示。. U0 b- S- X# w7 h" @! Q0 f
四. 主要电气元件
7 ]! ^. k0 ^8 p0 F' Z8 H材质要求:
& o( V( U0 `4 Q* V$ s7 ?" i, `UL/cUL/CAS规格:3 L7 P0 b: h5 s/ q% ?1 r
电流的载体(导电体)必须是铜、铜合金、镍合金,或不锈钢。
- X( h8 h. Y" ^, c) P; N- ?4 pEN规格:0 \; ?5 W6 N0 \! A6 M
载流部件(导电体)须由铜或含铜至少80%以上的铜合金或至少具有相同导电性能的材料制成。
8 O8 G% ~* Y) g, v& _1.灯头:
& v3 f4 ^9 O1 I" l' @1.1 UL/cUL/CAS规格(AC120V 60HZ)
' l1 i# P7 d! @规格为E26、E17、E12,多用陶瓷和电木灯头,不能使用铝灯头。E26灯头多为带开关, E17、E12灯头不带开关。要求有UL认证。 |
|