查看: 1907|回复: 7

[电源产品] 电源产品中泄放电阻焊盘距离是否有要求?

[复制链接]
发表于 2010-7-9 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在电源模块中,针对泄放电阻焊盘距离是否有明确规定和要求?
% H& i3 }/ p, U" z: y1 ~, @$ m+ g1 MPS:泄放电阻是贴片式的. 有的说需要1.5mm以上,不知道是否有明确规定?
发表于 2010-7-9 22:51 | 显示全部楼层
满足功能绝缘就可以了。
发表于 2010-7-10 11:45 | 显示全部楼层
因为是并在LN之间,所以有被考虑基本绝缘的可能,如果用贴片的话可否用串联的形式?
发表于 2010-7-10 11:56 | 显示全部楼层
在保险丝之后了,可以不用考虑.
发表于 2010-7-10 11:57 | 显示全部楼层
若是贴片式的,可以串联的形式
发表于 2010-7-11 16:24 | 显示全部楼层
串联起来,距离一般都很大了
发表于 2010-7-13 08:37 | 显示全部楼层
我所接触过的距离确实一般都在1.5mm以上
发表于 2010-7-13 08:42 | 显示全部楼层
貼片電阻可以用串聯的形式,以增大距離。