安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1906|回复: 7

[电源产品] 电源产品中泄放电阻焊盘距离是否有要求?

[复制链接]
发表于 2010-7-9 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在电源模块中,针对泄放电阻焊盘距离是否有明确规定和要求?8 m$ C. n9 q% w  [6 }6 \
PS:泄放电阻是贴片式的. 有的说需要1.5mm以上,不知道是否有明确规定?
发表于 2010-7-9 22:51 | 显示全部楼层
满足功能绝缘就可以了。
发表于 2010-7-10 11:45 | 显示全部楼层
因为是并在LN之间,所以有被考虑基本绝缘的可能,如果用贴片的话可否用串联的形式?
发表于 2010-7-10 11:56 | 显示全部楼层
在保险丝之后了,可以不用考虑.
发表于 2010-7-10 11:57 | 显示全部楼层
若是贴片式的,可以串联的形式
发表于 2010-7-11 16:24 | 显示全部楼层
串联起来,距离一般都很大了
发表于 2010-7-13 08:37 | 显示全部楼层
我所接触过的距离确实一般都在1.5mm以上
发表于 2010-7-13 08:42 | 显示全部楼层
貼片電阻可以用串聯的形式,以增大距離。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 18:55 , Processed in 0.063817 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表