/ R0 F2 i1 s6 u% F$ A 估算口诀:% u/ Z, p# T6 T7 S6 n
# v! n/ P* N5 C1 T/ y 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
! h% c8 X( r& ~7 Q& x2 T K. p
- h# w' v7 J' q 三十五乘三点五,双双成组减点五。# q7 [. ~( J0 p) p& Z
6 X, c4 n1 s: X1 n5 Y
条件有变加折算,高温九折铜升级。8 ~0 n$ @8 ~# a4 }/ x) {" k
$ X5 p% Q6 l H5 K
穿管根数二三四,八七六折满载流。
& {7 @7 _9 z* l0 N
" m: e: D8 n7 d3 T s 说明:& D% T$ ]# a$ o0 u0 G* |2 @
/ A4 R/ |4 _+ n
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。: P" z% d/ [( `( K$ A: M8 E
. C! {* S' q# d8 q( |
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。* c% I: @0 @1 y+ d2 I
* s/ E/ N: b) Z+ a$ J" M “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
& z9 y0 X3 I& o9 ] ; R1 ]& l0 P @. ^2 d
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。% p: k" s( k: l9 Z. M5 K3 n
1 d) h. H3 g; b8 a
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。 |
|