[音视频产品] 关于 GB8898中的这句话怎么理解?

[复制链接]
发表于 2009-9-29 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
“如果试验期间,表5规定的某一绝缘承受的电压超过正常工作条件下出现的电压,而且如果这一增, a  Q* c& j: ]$ \  N/ D) H
加值涉及到要符合10.3规定的较高试验电压,则该绝缘应当承受较高试验电压的抗电强度试验,除非该较高电压是由于将符合第14章相关要求的某个电阻器、电容器、阻容单元、光电耦合器或电感器短路或开路引起的。”' h. g8 m8 D/ P* V, m

. |: m9 k" S3 Y+ y* w: a$ q, s" w我不是很理解 “表5规定的某一绝缘承受的电压超过正常工作条件下出现的电压”。是不是在单一故障测试的时候要测试表5中的绝缘间的电压啊?按照标准中的说法应该是在正常条件下也要测试表5中涉及的绝缘喽?
# s3 m& O- i8 \: c
7 X) c: `7 I& F6 G  f9 o另外应该如何确定“如果这一增加值涉及到要符合10.3规定的较高试验电压”怎么确定这个增加值会涉及要符合10.3的规定呢?高手能否指点?最好用DVD或者功放等产品实例说明,谢谢!
发表于 2009-9-30 10:31 | 显示全部楼层
好像是说,单一故障下的工作电压如果超过正常工作电压,则以单一故障下工作电压来确定绝缘应承受的耐压,如果单一故障的是由符合第14章相关要求的某个电阻器、电容器、阻容单元、光电耦合器或电感器短路或开路引起的,则不管其工作电压上升,仍然按正常工作电压来确定绝缘耐压。
发表于 2009-9-30 11:33 | 显示全部楼层
LS地解释是正确的。
: N2 d- U. N1 u( V/ E单一故障下的(某绝缘承受的)工作电压如果超过正常(状态下此绝缘承受的)工作电压,则以单一故障下工作电压来确定绝缘应承受的耐压,如果单一故障的是由符合第14章相关要求的某个电阻器、电容器、阻容单元、光电耦合器或电感器短路或开路引起的,则不管其工作电压上升,仍然按正常工作电压来确定绝缘耐压。
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:28 | 显示全部楼层
那按照楼上两位的意思是。对于音视频设备测量工作电压要在正常和单一故障两个条件下测量喽?5 e, @) j2 q) b' P& V/ A
如果是存在这两种情况的话。那么在单一故障的情况一般会开短路哪些元件呢?
发表于 2009-9-30 16:15 | 显示全部楼层
谈谈我的看法,抛砖引玉:
) i+ A# C& x. ]6 f1 m. M  Z  N0 q6 y首先, 我们给一个假设,我们对于基本绝缘的耐压测试电压为1500V, 对于加强绝缘的测试电压为3000V.2 V" a, ~& E. U
从Curve A和Curve B上来看,如果是基本绝缘(curve A), 那么它承受的电压越高,那么测试电压也就越高,当测试电压为1500V的时候,相对应的承受的电压为367V peak, 如果在fault condition下,你测到的他所承受的电压高于367V peak的时候,那么可能你就需要进一步考虑了。/ _. y. q( b; M6 v  ]: @5 L
如果是假情绝缘的话(curve B), 从曲线上看,有很长一段是平的,那么当绝缘承受的电压为1550Vpeak的时候,所需要的测试电压为3000V, 那么当fault时,如果你测到的他所承受的电压高于1550V peak的时候,那么可能你就需要进一步考虑了。
: Z* X! w0 \8 A7 p考虑到对于基本绝缘类型,一般来讲在单一故障下所承受的电压不会高于367V peak,在加强绝缘类型上承受的电压不会超过1550Vpeak,所以我们只需要直接按照我们给的假设前提来做就可以了。; Z1 G4 E4 |( x7 Y5 b( s+ t
当然了,首先我们可以从电路上看,是否在Fault的条件下,你所考虑的绝缘上会不会有电压升高的可能。话说回来,如果你愿意的话,fault测试时当然可以监控你所关心的绝缘的地方,来看是不是需要进一步考虑。. L! c9 q' T7 i4 O
再者:标准是这么要求的,但是实际操作中,很少会有人这么做啦!