谈谈我的看法,抛砖引玉:' K6 X6 Z: d4 m2 P7 f
首先, 我们给一个假设,我们对于基本绝缘的耐压测试电压为1500V, 对于加强绝缘的测试电压为3000V.! U4 m( J% u( v+ a+ C
从Curve A和Curve B上来看,如果是基本绝缘(curve A), 那么它承受的电压越高,那么测试电压也就越高,当测试电压为1500V的时候,相对应的承受的电压为367V peak, 如果在fault condition下,你测到的他所承受的电压高于367V peak的时候,那么可能你就需要进一步考虑了。
6 q r3 z8 A! e2 c& p如果是假情绝缘的话(curve B), 从曲线上看,有很长一段是平的,那么当绝缘承受的电压为1550Vpeak的时候,所需要的测试电压为3000V, 那么当fault时,如果你测到的他所承受的电压高于1550V peak的时候,那么可能你就需要进一步考虑了。
, `' W6 G' `6 m- r3 _% q& |考虑到对于基本绝缘类型,一般来讲在单一故障下所承受的电压不会高于367V peak,在加强绝缘类型上承受的电压不会超过1550Vpeak,所以我们只需要直接按照我们给的假设前提来做就可以了。
5 f2 z. g$ v; j当然了,首先我们可以从电路上看,是否在Fault的条件下,你所考虑的绝缘上会不会有电压升高的可能。话说回来,如果你愿意的话,fault测试时当然可以监控你所关心的绝缘的地方,来看是不是需要进一步考虑。; ]* Y. z3 ~- M! t9 `
再者:标准是这么要求的,但是实际操作中,很少会有人这么做啦! |
|