[信息产品] 再谈电容放电测试新版标准要求Discharge of capacitors in equipment

[复制链接]
发表于 2009-7-16 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
60950二版标准中的:& I+ O& X( |' E* V9 _
2.1.1.7 Discharge of capacitors in equipment; H* ]4 Y' h1 D  ]# R* R
Equipment shall be so designed that, at an OPERATOR-accessible external point of disconnection
* ~; h# u. ^5 |" c# U* Oof a MAINS SUPPLY, the risk of electric shock from stored charge on capacitors connected in the2 w7 E& ~1 E) B3 R9 A
equipment is reduced. No test for shock hazard is required unless the nominal voltage of the
0 f/ }2 F( S# R. zMAINS SUPPLY exceeds 42,4 V peak or 60 V d.c.

' d% d) z' y: g- C
* s7 T# ~: \# @- d中说到连接到Mains supply的电压没有超过42,4 V peak or 60 V d.c值就可以不必测试。但是接下来说
1 v2 L* J8 p2 l0 L; A1 Q, e
( m4 `* i, x, |Equipment is considered to comply if any capacitor having a marked or nominal capacitance- }1 x5 H* C. g8 q4 p% h( a
exceeding 0,1 μF and in circuits connected to the MAINS SUPPLY
has a means of discharge' x5 d5 D$ H- V0 y
resulting in a time constant not exceeding:* J# l  K4 B" N: `
– 1 s for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A; and8 z% `8 t. z0 a( J
– 10 s for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE B& ]: I, o" ^$ p  y" K3 W# X
; ?/ s5 u" v0 j9 M' D  J
在连接到Mains supply的电路中有容量超过0,1 μF的电容则要求考虑1s或者10s之后储存在电容电压电压值没有超过规定的值没有超过42,4 V peak or 60 V d.c值或者衰竭到最大的37%一下,
  {6 F2 ~4 _/ ~; F7 c( @6 ]
7 @8 i# Q" [2 R, _在这里假如产品连接到Mains supply的电压没有超过42,4 V peak or 60 V d.c.,但是电路中有超过容量0,1 μF的电容,那究竟是不要测试呢??
发表于 2009-7-16 15:10 | 显示全部楼层
我們應該從觸電危險這個方嚮來看的話,在沒有超過42,4 V peak or 60 V d.c的電源中不存在觸電危險當然就不用做這個測試的。
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:37 | 显示全部楼层
引用第1楼lao_xia于2009-07-16 15:10发表的  :
+ L, g) `; M/ u我們應該從觸電危險這個方嚮來看的話,在沒有超過42,4 V peak or 60 V d.c的電源中不存在觸電危險當然就不用做這個測試的。

6 b3 Y) X0 f9 B0 Q9 w! S) ?9 v% p  h# m9 e9 f
正解,如果从触电危险这方面考虑的话,连接到AC mians supply的产品沒有超過42,4 V peak or 60 V d.c,可以不用做这个测试。
  E! T6 g# M/ b, b( s但是从能量危险角度看,如果产品连接致DC mains supply的沒有超過42,4 V peak or 60 V d.c产品,当有0.1uf的电容时候,从标准上面看考察的是能量危险,测量2S之后的电压值再换算成能量焦耳,是否要和连接AC mians supply电容放电测试方法一致呢?