安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 893|回复: 4

[插头插座] BS插头接地电阻测试之电气知识疑问

[复制链接]
发表于 2009-7-11 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
BS 1363-1标准10条款:对接地插脚的连接进行接地电阻测试。* ^* _: X& G3 j3 [5 M; ?% _4 ]" i
要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚。% }1 y2 J0 L5 C( T# W/ K9 K* k/ M
但根据电气常识,如此电压电流空载时,因短路肯定起火。但实情是:一般情况,没有起火,即没有短路,那有如何连接的?
% ~) u/ U! v' K6 M0 s请高人赐教。
发表于 2009-7-11 16:30 | 显示全部楼层
引用第0楼keyou于2009-07-11 16:10发表的 BS插头接地电阻测试之电气知识疑问 :! A2 b7 z) U& c) T
BS 1363-1标准10条款:对接地插脚的连接进行接地电阻测试。
( o% k6 J) M3 b要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚。
- H3 o% B" T- W) X; ]2 q1 U! C但根据电气常识,如此电压电流空载时,因短路肯定起火。但实情是:一般情况,没有起火,即没有短路,那有如何连接的?
. `$ C" j, B7 q8 D9 R* L+ q请高人赐教。
要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚,是接地电阻仪的要求啦
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:46 | 显示全部楼层
引用第1楼wwnw_007于2009-07-11 16:30发表的  :. c  H$ h6 O3 Q8 v6 g& h' _

) U5 @% p$ P  \4 b要求为[sub]空载[/sub]电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚,是接地电阻仪的要求啦
我知道是标准的要求。8 F9 V: T! \" Q6 q) }
但这不就短路了吗?
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:54 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2009-7-11 20:23 | 显示全部楼层
在接地体和任何易靠近的将被接地的金属部分之间,和插入接地插座的接地插头和接地体之间,加上空载不超过12V的25A±0.75A交流电源,时间是60+5s;电阻不超过0.05欧姆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-28 01:40 , Processed in 0.065261 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表