請問關於漏電流問題

[复制链接]
发表于 2007-8-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在EN 50178裡面有提到,工業產品的漏電流需小於30mA,想請教一下,如果說產品是屬於大馬力的情況下,漏電流很難不超過這個限值,想請問在EN 50178裡面是否有說明萬一超過限值時的處理方式?有提到說超過的話要加註警語嗎?那是在哪一個部份?謝謝~
发表于 2007-8-23 12:01 | 显示全部楼层
这是EN50178哪部分的要求啊?我只记得3.5mA ac,10mA dc的要求。如果超过了需要在用户手册中说明,并保证接地导体是截面积大于10mm^2的铜线。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:54 | 显示全部楼层
5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low, c7 Z% \6 @4 K) C) X
leakage current% ], K0 h$ d1 \6 ]2 I+ [6 ~
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may! ~2 [* @4 _: ^
be used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in
- n% c. \/ E7 l% {case of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to
, M; v) W( J; o3 y* a5.2.11.1 is low enough not to unintentionally trigger the RCD connected in series.# Q* T3 g) K) U$ E0 d

5 ^2 U% A9 }' L5 \$ }這一段,想說哪裡有註明說超過30 mA就要在用戶手冊中說明?
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:55 | 显示全部楼层
Where an EE has a continuous leakage current of more than 3,5 mA a.c. or 10 mA d.c. in
: k2 a$ `. O: J7 L, h& [normal use, a fixed connection is required for protection; this shall be stated in the operating; b, Z7 z/ H; f
manuals.
8 r7 v3 ~* C- V9 }) X. H9 F
7 J% }) ]1 j/ s/ Q這裡有說明3,5 mA a.c. or 10 mA d.c.但是不知道這包不包含超過30mA的處理方式?
发表于 2007-8-23 14:08 | 显示全部楼层
引用第2楼hijummy520于2007-08-23 12:54发表的  :
1 ]2 G% m1 y' v5 f' S5.2.11.2 Compatibility with residual-current-operated protective devices in case of low
/ C9 y3 F( M) h; L+ z3 Aleakage current8 [' \8 J7 h& l
A residual-current-operated protective device (RCD) with rated fault current Ifn ≤ 30 mA may
( |" A5 i6 ~, z' d' Q3 E+ n. Fbe used to provide protection in case of indirect contact and/or supplementary protection in+ F4 h! i; K+ D! s% D
case of direct contact. It is presupposed that the leakage current of the EE(s) according to# |6 C! N5 L) T1 U+ T
.......
6 R- U8 k) m5 ?5 A6 W# ~
这里不是讲的漏电流的问题,是讲剩余电流(residual current ,不知台湾是否这样翻译),剩余电流是一种故障电流,是在发生故障时相线和中线的电流不同产生的矢量和。所以为了防止故障产生需要在设备上增加剩余电流保护装置(RCD),漏电流是一种正常的电流。以上的内容是讲,当漏电流很小的情况下,使用额定值小30mA的剩余电流保护器(RCD)也不会产生误动作。具体的翻译请上下文。
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:11 | 显示全部楼层
這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
发表于 2007-8-23 15:53 | 显示全部楼层
引用第5楼hijummy520于2007-08-23 14:11发表的  :
0 t0 o8 O+ k7 K: c# c這樣我就納悶了,那工業用的漏電流限制是多少呢?
3.5mA AC/10mA DC,如果超过了,需要满足5.2.11和5.3.2.1的要求!