引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :' ~* g7 M' F5 K, U, @- y( K% B
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。
3 ^3 w6 {; Z7 O6 |兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
2 Y5 a) W5 w( @* V) u带W的电线是应该是参照Table47和484 C; O! T4 A) v/ w0 `, E/ p+ |
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
, `8 @! [4 N* k& W5 N8 gSJTW,
2 }% Q. q3 G* M; o/ ]. YSJTOW,
8 A5 D- B" P; I$ \3 `SJTOOW,
$ O+ w& E! q& _# q8 |6 TSJEW,& ]# ~; M+ h q w* d b9 H% h, ^
SJEOW,
% P; g" j9 F3 e. m, W, ~6 p! bSJEOOW
1 i4 z( q; Q/ u* H4 m" O+ R! `$ v$ n* e, N0 G
STW, STOW,
+ r) f3 F) g8 C7 \STOOW,
. W9 b. O& v8 \+ P4 M5 \SEWu, SEOW,8 Q% n4 G+ w \" w# l) u- _* p
SEOOW8 u6 y( o5 }6 q
: Q/ V. W$ |8 k& C& u但是问题是,
% B8 M& k4 L2 p5 n! p楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.
@, ]/ N ]" W% f' z. f这个应该参照UL 62 的5.2.3.29 `" e+ M/ Y1 l1 p6 u9 U, Q- E& W2 J
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|