这个问题就是IEC标准体系和UL标准体系的区别和矛盾1 ~; m6 y; |1 J q
+ Q O g2 [% O- n1 I6 t/ j& e很多时候这两个标准体系是互不相认的.
2 L# _/ `8 O' S! l+ `4 T' x
' @% { w* L) }大家所一直坚持的PCB板的温度为130, 那只是UL黄卡的温度而已./ m* Z! R1 b% q% v9 _
2 ?1 I; Y& S# A, p一般的PCB只有按照UL 94做的UL黄卡, 没有按照IEC 60707做相关的测试.8 p# [, [) u' T5 [/ j2 U
# l; I: \. B% Y7 v, f g- c
所以, 一般来说UL, ETL 的认证是可以直接看PCB黄卡的数据,但是类似与CB/GS/CE往往就不可以.
/ r5 {5 A0 h I: W) B- x. ^- `5 m1 ~
并且IEC/EN 60065中提到的PCB已经提到了具体的材料, 如果工厂提供不了PCB的具体材料的话, 那么安规公司会按照最差材料的登记来评估.
7 N1 l7 K- r# S1 l0 p; B+ h
) p1 `2 Z% R0 x* m9 N下面在说一下60065中环境温度的问题, 首先 60065必须考虑35的环境, 如果是热带的话, 还需要考虑45的环境温度.
4 J6 d8 F, g# [; v9 o( j- X
3 L6 n$ h9 b: F0 @( V举个例子, 一个Y电容, VDE证书上标注的是125度.
, d) a; `. y9 L' b( \在25度的环境下测得是温升是99K, 那么这个Y电容可以使用么?
7 B9 B+ h# z& F/ `6 p+ {& N答案是否定的, 不可以使用, 原因很简单
% b! h% x9 r! A% V如果在60065标准中使用的话, 此时Y电容的温度为 99+35=134度, 已经超出了元件本身的限值.! n- n& [) Z, `+ ^% Q/ {' y. G
1 C: h, B9 z! y& U/ n希望可以解决大家的疑问. |
|