楼主 |
发表于 2007-7-18 18:37
|
显示全部楼层
引用第8楼pwong03492于2007-07-18 16:09发表的 :2 Y& I! [1 _! r3 h" T" {8 Q
电线电缆的专业, 我不熟悉., N* c7 G# e5 j2 P2 S& ]
针对导线横截面和电流的关系, 好象没有一个固定的值哦, 但是可以参考以下标准, 例如
$ }* s# w" Z$ c4 F' A1. IEC60335-1 edition 4.2 Table 11 Minimum cross-sectional area of conductors( V$ r' B% C9 j: C1 C) i
2. IEC61558-1 2nd edition Table 9, L: E; C+ t, Y1 @0 H# Q/ h
- 小于6A, 最大电流密度达到 8A/平方mm$ e1 P1 r1 S. r& M9 l: G
....... : A3 J3 ^7 J& E% p
非常感谢!+ _3 V2 Z; ?# C: \$ p# O8 ]2 K
但是标准一般是长时间运行!+ X) s0 W! s* Z
9 |2 h. `! u( A如果是短时间运行呢? |
|